关于一次系统图上接地的问题
qq_1414477379095
2014年11月07日 10:34:09
只看楼主

本人是供配电初学者,看到高压配电的一次系统图上的每一个柜子里都有避雷器和接地。为什么啊?能帮我解释下吗?

本人是供配电初学者,看到高压配电的一次系统图上的每一个柜子里都有避雷器和接地。为什么啊?能帮我解释下吗?
lingxuct
2014年11月07日 11:13:50
2楼
所有电气设备的金属外壳和正常不导电的金属结构都需要保护接地,这是常识,也是《安规》上的规定。

避雷器就是过电压保护器,其系统上电压要限制在对地某一数值上,所以,避雷器的另一端一定接地!
回复
qq_1414477379095
2014年11月07日 11:49:23
3楼
ccc___ 发表于 2014-11-7 11:13 所有电气设备的金属外壳和正常不导电的金属结构都需要保护接地,这是常识,也是《安规》上的规定。避雷 …当出现过电压的时候,避雷器就会导通,进行放电了是吗?
回复
lingxuct
2014年11月07日 14:13:55
4楼
请叫我露露 发表于 2014-11-7 11:49 当出现过电压的时候,避雷器就会导通,进行放电了是吗?当避雷器两端的电压超过避雷器阀值时,避雷器内部的电阻突然变小,对地放电(击穿),当电压恢复到阀值以下时,避雷器恢复阻断。建议,看看避雷器的工作原理。
回复
beida_energy
2014年11月07日 15:18:08
5楼
目前高压系统图中,除第一级开关外,其他出线开关柜均会设置接地刀和避雷器。
接地刀属于安全措施,平时断开,一旦停电维修的时候,一定要把接地刀合上,以防万一误送电造成的伤害。
检修工作终了,也要先断开接地刀才可以送电。
避雷器的作用是防止雷电过电压,一般10KV的话,在16KV左右就对地导通了,这就是它的动作阈值。在正常情况下,避雷器呈现高阻抗,等于不存在。
回复
qq_1414477379095
2014年11月07日 15:31:11
6楼
beida_energy 发表于 2014-11-7 15:18 目前高压系统图中,除第一级开关外,其他出线开关柜均会设置接地刀和避雷器。接地刀属于安全措施,平时断 …明白了 谢谢你!!!!!!
回复
fitman
2014年11月07日 17:00:30
7楼

对于一般常用10kV的站用避雷器,YH5WZ—17/45
17kV是额定电压,当过压到此值时,避雷器并不动作,泄漏电流小于1mA。这电压实际是保证避雷器能灭弧的最高工频电压允许值。
45kV是残压,也就是避雷器动作后的保护电压(波形为8/20μs,冲击电流看产品)。
回复
beida_energy
2014年11月07日 21:46:49
8楼
fitman 发表于 2014-11-7 17:00 对于一般常用10kV的站用避雷器,YH5WZ—17/4517kV是额定电压,当过压到此值时,避雷器并不动作,泄漏电 …这个你是专家,我看到作实验的时候,就是当电压升到16KV测的泄漏电流。那请问,应该多少伏的时候泄放呢?
回复
fitman
2014年11月08日 09:27:10
9楼
那敢说专家,只是以前做高压产品时多看一些资料和与厂家讨论过。
高压避雷器一般选型看三个参数
1,额定电压:由系统电压等级和接地方式决定。越高对避雷器运行安全越好。
2、殘压:由受保护对象的绝缘要求所决定。越低对受保护对象越好。
上述两参数在产品制上是有矛盾的
3,方波通流量(2mS):避雷器的泄流能力。越大则阀片越大,越贵。
至于常用参数还有是1mA泄漏电流的电压和工频放电电压,这两个参数是为检测产品阀片老化情况而设置的参数,与产品实际性能没有必然的并系。而1mA泄漏电流的试验数据在说明书上一定会给出,不同产品不一样。而工频放电电压则较少出现,一般约为避雷器额定电压的2倍。
回复
beida_energy
2014年11月08日 10:50:35
10楼
fitman 发表于 2014-11-8 09:27 那敢说专家,只是以前做高压产品时多看一些资料和与厂家讨论过。高压避雷器一般选型看三个参数1,额定电压 …学习啦!那就是,试验的时候并不显示工频放电电压是吗?一般为额定电压的两倍,10KV就是20KV了?那么这个1mA泄漏电流的电压值,比如16KV,代表什么意义?
回复
飞啊飞啊
2014年11月08日 10:55:56
11楼
这是必须的东子,还疑问干嘛。
回复

相关推荐