高温热泵主要经济指标及能力计算
zhengxuabc
zhengxuabc Lv.3
2014年11月06日 16:04:05
来自于热泵工程
只看楼主

1 、热水机的主要经济指标及能力计算: (a) 、性能系数:COP=c ×m ×(t2-t1)/(w ×860) ,其中: COP——性能系数,W/W c ——水的比热,kcal/kg ·℃ m ——被加热水的质量,kg t2 ——被加热水的终止温度,℃ t1 ——被加热水的初始温度,℃ w ——热泵热水机加热水所消耗的电量,

1 、热水机的主要经济指标及能力计算:
(a) 、性能系数:COP=c ×m ×(t2-t1)/(w ×860) ,其中:
COP——性能系数,W/W
c ——水的比热,kcal/kg ·℃
m ——被加热水的质量,kg
t2 ——被加热水的终止温度,℃
t1 ——被加热水的初始温度,℃
w ——热泵热水机加热水所消耗的电量,kW ·h
(b) 、产水能力:G=m/h ,其中:
G ——热泵热水机单位时间内提供的热水流量,单位m3/h
m ——被加热水的质量,单位: kg
h ——将15 mkg( ) 的水加热到55 所需要的时间,单位:h
2 、热风机的主要经济指标及能力计算:
(a) 、性能系数: COP= Q /W
Q 供——热风机在工况下的有效制热量,单位为:W
W ——热风机制热时的有效平均输入功率,单位:W
COP ——热风机制热性能系数,单位为:W/W
(b) 、制热量.
因热风干燥机在达到特定房间温度整个过程中是一个复杂温湿度多变过程,为一个相态变化的过程,计算公式和经验数据将异常繁杂,无法简单地依据《空气调节设计手册》和GB4706.1-2005《房间空气调节器》中的理论及实验方法进行准确计算,因空调冷、热量的测定装置及现实换热风机的风速等已完全超过采集装置及低风速实验要求了,在工程热负荷计算时应结合实际的工程物料状态进行热量的衡算。其主要包括如下几个主要的热量计算:
①Q1:被加热物体达到干燥温度所要求的热量;
②Q2:物体内部水分蒸发所消耗的热量;
③Q3:排湿过程中湿空气所带走的热量,一般根据物体的排湿量来取值,为(Q1+ Q2 )的10%~20% ;
④Q4:加热烤房容积空气所要的热量+烤房设备及支架所需加热的热量,一般经验取值为 (Q1+ Q2 )的10%;则: Q总= Q1 + Q2 + Q3 + Q4
3 、热风机的能力计算样例:
例如:工程要求每天需对300kg的腐竹烘干脱水率到40%,每天工作时间为10个小时,烤房初始温度为15℃,烘干温度要求为65。那么将腐竹烘干需要提供多大的热量?
(1)Q1:把腐竹加热到65℃所要求的热量。查表取C腐=3.36kj/kg·℃,设备按每次烘干腐竹300kg设计,则Q1=C腐m腐(t1终-t1始) =3.36kj/kg·℃×(300-300kg×40%)×(65℃-15℃)/3600=8.4kw
(2)Q2:腐竹内部水分蒸发所消耗的热量。查表取C水=4.2kj/kg·℃,h=2394kj/kg(水的相变汽化潜热值),则Q2=C水m水(t2终-t2始)+h×m水=4.2kj/kg·℃ ×(300kg×40%)×(65℃-15℃)/3600+2394kj/kg×(300kg×40%)/3600=86.8kw
(3)Q3:腐竹排湿过程中湿空气所带走的热量。因腐竹为表观含水量大的物体,故选取20%作为损失值,则Q3=(Q1+Q2)×20%=(8.4kw+86.8kw)×20% =19.04kw
(4)Q4:加热烤房容积空气所要的热量+烤房设备及支架所需加热的热量.选值10%,则 Q4=(Q1+Q2)×10%=(8.4kw+86.8kw)×10%=9.52kw则Q总=Q1+Q2+Q3+Q4=8.4kw+86.8kw+19.04kw+9.52kw=123.76kw

免费打赏
szg169
2014年11月18日 12:26:53
2楼
非常感谢楼主分享!!
回复

相关推荐

APP内打开