医院有一级负荷,一级负荷中特别重要负荷,二级负荷,三级负荷。变压器安装容量3480kVA,其中空调机组1000kVA。问题1 医院双电源进线,是否一定需要两路进线分带变压器,每路变压器能带医院所有负荷运转,如果是这样,需要的变压器容量是多大。问题2 是否一定需要根据负荷类型分配决定变压器大小,如独立一变压器带空调机组单独运转。类似等等,向有经验者请教如何分配最好
7#是正解1.一级负荷需要双电源供电,一级负荷中特别重要负荷需要第三路应急电源供电,所以这里市电必须得有两路,而应急电可采用柴油发电机组。
假设变压器负载率是80%,变压器容量为3480/0.8=4350kVA,建议采用2*1250kVA+2*1000kVA变压器,两两为一组,低压母联。需核实一组变压器中,当一台变压器损坏时,另一台能带全部一二级负荷(此时切除三级负荷,变压器负载率可为100%或120%,这时候需要看变压器过载能力)。如果满足不了,请适当放大变压器。
2.如果空调冷热都需要使用,那么他基本常年需要,不属于季节性负荷,所以不必单独设立变压器。
回复
24楼
本帖最后由 电气工程师 于 2014-11-20 16:04 编辑
医院的变配电设计实际很麻烦,也很琐碎,其中一级二级负荷比重特大,有些大型设备要求不能断电,例如CT等,就必须得拿事故母线带,我们考虑供电的时候要结合地区电网条件,供电局给定的用户负荷等级是否是二级重要客户以上,两路10KV到底是否一用一备或者能同时使用互为备用,还要考虑末端负荷性质,季节性负荷较大宜采用专用变压器供电,有些制冷机组容量过大民用变压器无法承担甚至需要10KV直供。医院的运营还要考虑初期、中期和远期,有些医院前期只开设个别楼层,是否需把变压器拆分为多个分组投入运营来满足初期营业面积较小时的节能降耗,还要考虑各个科室的分别计量问题,末端大量的一二级负荷不仅要满足应急的投切还要兼顾初期经营是否是首要保障的负荷,上百个回路想要调配好这是非常麻烦的问题。
回复
25楼
hbt998 发表于 2014-11-19 11:25 空调需要单设一台变压器吗?哦 原来如此啊
回复
26楼
变压器的容量选型是很重要的!
回复