一个学校宿舍,二层,周围没有市政水源,水源来自甲方自备井。是否可不设消火栓系统?
guhaiyanyan
guhaiyanyan Lv.12
2014年11月05日 16:35:23
只看楼主

一个学校宿舍,二层,周围没有市政水源,水源来自甲方自备井。是否可不设消火栓系统?

一个学校宿舍,二层,周围没有市政水源,水源来自甲方自备井。是否可不设消火栓系统?
daxin13
2014年11月05日 16:50:32
2楼
看建筑体积
回复
咖啡加点茶
2014年11月05日 16:55:27
3楼
根据这条 “超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;“不用设置!
回复
guhaiyanyan
2014年11月05日 17:05:06
4楼
daxin13 发表于 2014-11-5 16:50 看建筑体积未超过 5 层或体积大于10000m3,我想问室外消火栓系统该如何把握?
回复
guhaiyanyan
2014年11月05日 17:06:25
5楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-5 16:55 根据这条“超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;“不用设置!未超过 5 层或体积大于10000m3,我想问室外消火栓系统该如何把握?
回复
guhaiyanyan
2014年11月05日 17:07:28
6楼
daxin13 发表于 2014-11-5 16:50 看建筑体积未超过 5 层或体积大于10000m3,我想问室外消火栓系统该如何把握?
回复
applan
2014年11月06日 09:57:58
7楼
guhaiyanyan 发表于 2014-11-5 17:07 未超过 5 层或体积大于10000m3,我想问室外消火栓系统该如何把握?室外消防肯定是要做的。你这个情况可以不做室外消火栓,但要做消防车取水口。至于设置室外消防水池还是直接井水作为水源取水,你可以看下新消规4.4.5条。
回复