【每周误区】室内建筑给排水及施工常见的误区汇集
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2014年11月05日 16:03:24
只看楼主

室内给排水不同于一般的给排水设计,所以在住宅的设计和施工中要有一定的适应性和灵活性,并不是所有的都是照搬照抄。网友不爱生气才怪提供了一些室内给排水的误区分享给大家。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.9条规定“带水封的地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。

 建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。




随着普通排水铸铁管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,但是 普通UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高约10dB,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则加入了特殊吸声材料,噪音低于排水铸铁管。 各种管材(Φ110mm)噪声水平比较:UPVC管58db;铸铁管46.5db;超级静音排水管45db。(测试地点位于距离管道一米处,排水量为2.7L/S,环境噪声42db。)

室内排水管最小管径: 一般讲,污水池、小便器(槽)等器具的排出管最小管径为DN32~50,而含有粪便污水的最小管径为DN100。笔者通过观察后认为这各种规定只适用于楼面排水,而不适用于地面排水。原因如下:DN32-50的管径较小,容易堵塞,且不易疏通(疏通器在其内不易拐弯)。在楼面上排水管系统尚有楼面下管道清扫口可用,而在地面上的小排水管堵塞时,则往往要扒开地面方能维修。笔者的经验是,在 地面以下敷设的排水管最小管径宜为DN75,那样并不需要多增加多少投资,也不占用使用空间,但却方便使用和维修。对于楼房合粪便污水的底层排出横管,使用Dg150为最小管径更适合中国国情。一般这段横管长度不大,由Dg100改为Dgl50也不会增加很多投资,但却能极大地减少管道的堵塞机会。而改变管径位置宜设在立管地面以下的地方,这样并不影响地面以上的空间。




由于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多,漏水主要原因在于排水横管敷设于楼板下,居民装修时破坏管道及防水层。因此,卫生间应设计成下沉式,下沉350~400毫米,将排水横管布置在本层内,防水层设在管道下方,发生堵塞及漏水均在本层解决。 为了减少下沉空间,可以选用后排水坐便器及多通道地漏,卫生间吊顶后的高度能保证2.40米左右。




目前坐便器的型号规格较多,下排水口的位置要求不同,设计施工中应选择合理的位置以便适应多数居民的要求,否则完工后很难改变。我们在回访中,好多居民抱怨坐便器排水口距墙面距离不够,选择便器时颇费周折。有的工程由于设计没有注明洁具间距,施工人员将排水口偏向中间甩口,导致住户无法安装淋浴房。综合多个厂家的产品样本, 排水口距墙面的距离为305毫米,考虑装修前的墙面的距离宜为340毫米,住户反映较好。另外,施工图纸应有各种卫生洁具的定位尺寸。




随着生活水平的提高,家庭安装多台空调比较普遍,无组织排放凝结水容易引起上下楼层居民纠纷,设计时应充分考虑多数住户的生活习惯, 预留空调板并设计凝结水排水管。排水管应设专用管道并散流至附近雨水口,不宜直接接入雨水井。曾经发生过雨水井堵塞造成合用管道内雨水沿凝结水管倒灌进入底层住户的事情。



随着居民对私密性和安全性的重视,水表出户甚至出楼势在必行,远传水表、卡式水表的出现也为水表出户创造了条件。
★可以在一层设置独立对外开门的水表房,将水表集中设置,每户设单独立管,互不影响。
★将分户给水立管布置井内,室外设置水表池。
★在休息平台设管道井,将分户水表及管道集中排列。
★户内设置水表,采用远传或卡式水表。
★南方地区由于不必考虑保温,地下水位较高的原因,可以采用地上式安装。
为便于抄表,上述方案均应设置数据采集器,显示于建筑物外墙或物业中心。




住宅中双卫的设置已经比较普遍,厨卫距离铰远,管线加长, 有的设计人员仍然将进户管道设计成DN20,末端用水时容易产生噪音。有的城市市政自来水的压力较高,约为0.30~0.40Mpa,三层以下的管道压力较高,水流过快引起管道接近共振产生颤动和噪声,用水高峰还会影响顶部楼层的供水。 建议分户水管采用DN25,设置可曲挠橡胶接头,低层部分设置减压装置(减压阀、减压孔板、节流塞等)。




按照《建筑设计防火规范》条文说明中的解释,不超过七层的普通住宅可以不设消火栓系统。曾有某城市消防局从安全角度考虑要求设置消火栓,但是自来水公司为了防止消防水回流污染生活用水不给接市政管道,实际上成了干式消火栓系统。发生火灾时由消防车通过水泵接合器向室内消火栓供水,或者直接由消防车供水扑灭火灾。本人认为这种情况下的干式消火栓可以取消,因为发生火灾的前10分钟内消防车尚未到达,消火栓内无水无法由居民展开自救,等消防车到达后,消防队员可以直接从消防车接水龙带取水灭火,随着消防设备的更新,对于七层住宅完全可以从室外灭火。如前所述,干式消火栓系统成了一种投资的浪费,因此 可以不设干式消火栓或者设置湿式消火栓,为了防止回流污染可以设置止回阀和防污隔断阀。



二次供水的做法是水池和变频供水设备联合供水,在水箱出水管前设消毒装置。设计中将生活与消防水池(箱)分开设置,根据市政供水情况区别对待:供水不可靠的工程,底层设置大容量不锈钢水箱,出水消毒后由变频供水设备分区减压供水;双路供水的工程底层仅设置小容量不锈钢水箱贮存2小时生活用水量,由恒压变频供水设备分区减压水。




大家好我是给排水板块的现任站务哦,大家有什么问题可以找我咨询,欢迎大家投稿,奖励是大大滴哦!
咨询/投稿qq:2355735317


往期回顾:

每周误区 室外给水排水常见问题分析及图示 http://bbs.co188.com/thread-8999286-1-1.html

【每周误区】自动喷水灭火系统设计常见问题分析及解决方法 http://bbs.co188.com/thread-8990257-1-1.html

【每周误区】关于水泵的七大常见故障,你知道吗?http://bbs.co188.com/thread-8962990-1-1.html

【每周误区】设备管道安装工程质量通病,你占几个?http://bbs.co188.com/thread-8945546-1-1.html

【每周误区】建筑给排水安装质量通病,你中枪了吗?http://bbs.co188.com/thread-8926904-1-1.html

【每周误区】民用建筑工程设计易犯通病及解决方法 http://bbs.co188.com/thread-8980548-1-1.html




免费打赏
青春年少
2014年11月05日 16:47:47
2楼
沙发,我来了,支持站务mm
回复
版专攻
2014年11月05日 17:10:30
3楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-5 17:14 编辑

先热烈欢迎一下站务妹妹
这几个问题都很重要,
1.地漏问题,现在家内装修,很多人用磁性密封地漏,上次去工地,让拿了两个,感觉很不错,会避免地漏内长期不注水,导致水封自然蒸发破坏的问题
2.污水立管噪音问题,这个在住宅设计规范已经有规定(全强条),污水立管不宜布置在居住房间毗邻部位;如果布置在这些地方,做好用静音管材

回复
云飘飘
2014年11月06日 06:33:55
4楼
分析的很有道理,重点学习。
回复
yxq201413
2014年11月06日 08:53:24
6楼

谢谢楼主!
回复
雨中英
2014年11月06日 09:09:15
7楼
谢谢分享。。。辛苦了
回复
sky19900907
2014年11月06日 09:39:23
8楼
谢谢站务,发表的主题对我很有用,会继续关注
回复
zzx1354
2014年11月06日 10:21:10
9楼
继续关注
回复
梦就在
2014年11月06日 20:01:44
11楼
分析的很有道理
回复
小小菲菲
2014年11月06日 20:08:48
12楼
分析的很有道理,重点学习。
回复
water-101
2014年11月06日 23:12:07
13楼
很喜欢这个栏目
回复

相关推荐

APP内打开