请问各位,这种布置梁可以吗
向结构进军
2014年11月04日 15:13:02
只看楼主

短跨方向跨度为7.1m,长跨度方向是14.4m,我想着用短跨来抬长跨度,可是我们总工说这样不合理,请问问题在哪呢??请教各位了

短跨方向跨度为7.1m,长跨度方向是14.4m,我想着用短跨来抬长跨度,可是我们总工说这样不合理,请问问题在哪呢??请教各位了

QQ图片20141104151111.jpg


QQ图片20141104151307.jpg

qq_1403666850906
2014年11月04日 16:14:34
2楼
为什么要这样,把梁做在一根轴线上不好吗
回复
qq_1403666850906
2014年11月04日 16:14:57
3楼
把墙。。。。。。
回复
向结构进军
2014年11月04日 17:15:29
4楼
攻城师121212 发表于 2014-11-4 16:14 把墙。。。。。。这样有什么问题吗
回复
jinghai522521
2014年11月05日 09:08:55
5楼
小次梁太多了
回复
gaga0912
2014年11月05日 09:21:47
6楼
加墙加柱吧~这是个什么玩意~怎么不做个框架的~
回复
gx584023882
2014年11月05日 09:57:12
7楼
感觉次梁较多,受力有点乱,这样对抗震是不是不大合适呢,感觉应适当加墙、柱;或者搭斜梁,使结构尽量连续
回复
那路透
2014年11月05日 10:43:53
8楼
梁太多,力的传递不太明确,不过还是要看建筑格局,如果必须要,那也没办法
回复
向结构进军
2014年11月05日 11:07:56
9楼
jinghai522521 发表于 2014-11-5 09:08 小次梁太多了因为是七度区嘛,墙的最经济距离六到七米
回复
向结构进军
2014年11月05日 11:08:23
10楼
gaga0912 发表于 2014-11-5 09:21 加墙加柱吧~这是个什么玩意~怎么不做个框架的~甲方要求做剪力墙,是个学校
回复
设计小兵
2014年11月05日 12:52:16
11楼
估计你们总工不是说短跨抬长跨不合理,而是认为你的Y向次梁传力给X向长跨度梁不太好吧,是否可以调整剪力墙布局或增加剪力墙啊?