按新消规要求,消火栓系统如何分区讨论
whjgsls
whjgsls Lv.7
2014年11月04日 14:26:20
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-18 11:47 编辑 大家先看《消防给水及消火栓系统技术》GB50974-2014这条:6. 2. 1 符合下列条件时, 消防给水系统应分区供水:1 系统工作压力大于2. 40 MPa ;2 消火栓栓口处静压大于1 . OMPa ; 再看这条: 5. 3. 3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-18 11:47 编辑

大家先看《消防给水及消火栓系统技术》GB50974-2014这条:
6. 2. 1 符合下列条件时, 消防给水系统应分区供水:
1 系统工作压力大于2. 40 MPa ;
2 消火栓栓口处静压大于1 . OMPa ;

再看这条:
5. 3. 3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的
要求;
2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的
压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值, 且增加值宜
为o. 0 7 MPa~ 0. l O MPa ;
3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在
准工作状态时的静水压力应大于0. 1 5MPa o

大家注意这个“系统设置自动启泵压力值”该如何确定?我认为这是确定如何分区的关键。

免费打赏
whjgsls
2014年11月04日 14:31:17
2楼
本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-4 15:03 编辑

首先大家要明白新规范对稳压泵的要求跟老规范完全不一样,老规范的稳压设备有一个消防主泵的起泵控制压力,新规范没有。新规范为1 1. 0. 4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高
位消防水箱出水管上的流量开关, 或报警阀压力开关等开关信号
应能直接自动启动消防水泵。
新规范稳压泵设计压力为:5. 3. 3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
2014年11月04日 14:37:05
3楼
本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-4 15:10 编辑

看了上述资料,大家应该明白新规范中对稳压泵的设计压力与消防主泵的设计工作压力无关, 稳压泵设计压力主要与系统设置自动启泵压力值及系统最不利点处水灭火设施在
准工作状态时的静水压力有关
,所以稳压泵工作压力应小了很多。相应系统最不利点静水压力也应跟老规范差不多少。根据以上分析,笔者认为自泵房至最不利点高差80米左右以上该分区。
欢迎大家讨论
回复
shifang_zhang
2014年11月04日 15:24:16
4楼
这个问题也困扰我好久了,现在就是无法确定自动启泵压力,也找不到确定它的依据。
原来规范规定的自动启泵压力P2是由系统最低工作压力P1根据公式计算得出的,P1需要满足最不利消火栓充实水柱要求。
回复
shifang_zhang
2014年11月04日 15:30:12
5楼
现在的自动启泵压力是否可以理解为只要满足“第5.2.2条, 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力”的压力值以上即可?
即在系统不能满足静水压力时,一定要启动消防水泵了?
回复
whjgsls
2014年11月04日 15:31:04
6楼
本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-4 15:37 编辑

曾杰在全国电视消防宣贯会也讲了稳压泵三个压力值:
稳压泵停泵压力,启动压力,转主泵起泵压力(转泵压力)
如何确定,还须明确。
回复
whjgsls
2014年11月04日 15:35:54
7楼
shifang_zhang 发表于 2014-11-4 15:30 现在的自动启泵压力是否可以理解为只要满足“第5.2.2条, 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设 … 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0. 1 5MPa o,那么当稳压泵保持不了这个静压值后,主泵该启动了,启动压力若设置在泵房,是否应为低于h+0.15,但低多少合适?
回复
whjgsls
2014年11月04日 15:53:29
8楼
本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-4 15:55 编辑

大家再考虑下:若屋顶水箱设置高度满足规范要求,则系统分区确定会很简单,就是一个最大静水压力。若设置高度满足不了规范要求,加了稳压泵,分区会差别很大吗?所以 笔者认为自泵房至最不利点高差80米左右以上该分区。
回复
shifang_zhang
2014年11月04日 16:02:08
9楼
我觉得这样就可以解决这个问题了。
启泵压力应该不大于系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力,不小于《消规》第5.2.2条规定的最小静水压力就行了。
比方说高层住宅来说,启泵压力可以定在最不利点静水压为0.07~0.15MPa之间即可。@
whjgsls
回复
whjgsls
2014年11月04日 16:08:28
10楼
本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-4 16:12 编辑 shifang_zhang 发表于 2014-11-4 16:02 我觉得这样就可以解决这个问题了。启泵压力应该不大于系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力 …起泵压力应该为一个定值,当最不利点静水压为0.15MPa时为什么要起主泵呢?这个压力应该为稳压泵起泵压力。稳压泵停泵压力我认为应依据这条:稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值, 且增加值宜为o. 0 7 MPa~ 0. l O MPa
回复
whjgsls
2014年11月04日 16:08:58
11楼
shifang_zhang 发表于 2014-11-4 16:02 我觉得这样就可以解决这个问题了。启泵压力应该不大于系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力 …起泵压力应该为一个定值,当最不利点静水压为0.15MPa时为什么要起主泵呢?这个压力应该为稳压泵起泵压力。
回复