内墙上的金属门窗(阳台内的门窗)需要做接地?(已解决)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年11月03日 15:46:36
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-15 20:19 编辑 均压环每2层做一次,比如17层底板做均压环,从梁上焊出两根扁钢,一根穿过梁板给16层的金属门窗,一根垂直朝上给17层金属门窗,现在遇到一个疑问,如图,金属门窗在内墙(粉红色圈),外面有一阳台(准备做金属栏杆的),我们现在只做了阳台栏杆的接地预留扁钢,里面的内墙上的两个金属窗(客户、次卧)均没有预留,请问这样是否可行2014.12.15整理更新:

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-15 20:19 编辑

均压环每2层做一次,比如17层底板做均压环,从梁上焊出两根扁钢,一根穿过梁板给16层的金属门窗,一根垂直朝上给17层金属门窗,现在遇到一个疑问,如图,金属门窗在内墙(粉红色圈),外面有一阳台(准备做金属栏杆的),我们现在只做了阳台栏杆的接地预留扁钢,里面的内墙上的两个金属窗(客户、次卧)均没有预留,请问这样是否可行
9.jpg

2014.12.15整理更新:
通过各个电气设计专家的回复整理出答案了,可参照此下链接
http://bbs.co188.com/thread-9018638-1-1.html

9.jpg

免费打赏
zhangyue830429
2014年11月03日 15:51:21
2楼
个人建议,如果高层的话,应该预留一根 ,可以从阳台直接焊接一根到内墙窗户
回复
知乎圆桌
2014年11月03日 15:57:32
3楼
zhangyue830429 发表于 2014-11-3 15:51 个人建议,如果高层的话,应该预留一根 ,可以从阳台直接焊接一根到内墙窗户有没有规范依据的条文。
回复
zhangyue830429
2014年11月03日 16:30:17
4楼
薛家大女婿 发表于 2014-11-3 15:57 有没有规范依据的条文。有,既不太清楚啦。应该是高于多少米,没2层做均压环。所有外楼金属均与防雷连接。你那个阳台不是封闭的,是外露的内墙的窗户也外露所以必须做。当然你不放心可以把设计 甲方 监理都拉上。
回复
peterlin05
2014年11月03日 17:04:39
5楼
规范要求是45米以上的外墙金属部分必须接地,内墙没要求吧!
回复
maomaohello
2014年11月03日 17:28:53
6楼
进来学习学习
回复
yuiopll
2014年11月04日 19:27:17
7楼
我这里都是外围的地方做接地,在阳台里面的没有做,甲方监理和防雷办均认可。
回复
jianzhudianqic
2014年11月05日 10:03:31
8楼
路过学习了!!!
回复
bjwyy2013
2014年11月05日 10:20:05
9楼
好像是30米以上做 每2层做一个均压环
回复
jls_126
2014年11月05日 11:10:23
10楼
进来学习学习
回复
ssqqugamd
2014年11月05日 13:23:54
11楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-11-5 13:25 编辑

关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的通知
建标〔1994〕257号
中规定:第3.2.3条 第一类防雷建筑物防止雷电波浸入的措施,应符合下列要求:。。。。。。。。建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金结构和金设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。
所以金属门应该与均压环连接。
回复

相关推荐

APP内打开