双极制冷供液管抖动
wybbyw
wybbyw Lv.12
2014年11月03日 10:55:22
只看楼主

最近做了一个速冻库,用的国产单机双极30HP半封闭活塞压缩机。设计温度-30度,蒸发器1100M 32无缝钢管分20路,供液管16MM,回气管57MM,R22制冷剂加了150KG,现在运行发现供液管结冰后,会发出抖动的声音,这个声音很大。请问哪位师傅遇到过。

最近做了一个速冻库,用的国产单机双极30HP半封闭活塞压缩机。设计温度-30度,蒸发器1100M 32无缝钢管分20路,供液管16MM,回气管57MM,R22制冷剂加了150KG,现在运行发现供液管结冰后,会发出抖动的声音,这个声音很大。请问哪位师傅遇到过。
brooker
2014年11月03日 17:22:00
2楼
是刚启动和停机时才会有吗?
回复
wybbyw
2014年11月04日 21:34:15
3楼
不是是低温下有的,抖动的时候关闭中冷器就好了

cof1577199695564:我现在遇到这种情况,我想再加一个储液罐,能行吗?

回复
yzn1964
2014年11月15日 10:17:27
4楼
供液管细了
回复
yangxiaoqi2011
2014年11月21日 15:57:46
5楼
是刚运行就这样还是温度降下来有声音?
回复
h398470453
2015年01月15日 09:30:41
6楼
供管有气体流过,你这供液也太小了吧??
回复
雨花冷机
2015年01月23日 11:30:52
7楼
没做减震措施
回复
jzcszl
2015年01月23日 22:09:51
8楼
液少,,,,,
回复
孙春伟
2015年03月30日 20:39:59
9楼
膨胀阀选型不太合适,引起的喘振,需要更换阀芯或膨胀阀
回复
线轴
2016年05月29日 22:51:09
10楼
制冷剂少,膨胀阀供液口开的大,使供液管中制冷剂液体时有时无引起的喘振。解决的方法是首先关小膨胀阀,补充制冷剂。
回复
猪头阿三
2017年08月15日 08:18:41
11楼
最近做了一个速冻库,用的国产单机双极30HP半封闭活塞压缩机。设计温度-30度,蒸发器1100M 32无缝钢管分20路,供液管16MM,回气管57MM,r22制冷剂加了150KG,现在运行发现供液管结冰后,会发出抖动的声音,这个声音很大。请问哪位师傅遇到过。
回复

相关推荐