消规为什么未对室外消火栓栓口最高动压规定
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年11月03日 07:27:58
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-3 07:29 编辑 我们大家知道消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定:7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定:1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置;消规又作了这样建议:6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-3 07:29 编辑

我们大家知道消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定:
7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置;
消规又作了这样建议:
6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。
由此产生的问题
当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消火栓一样要求,规范未作说明。
合用系统的室外消火栓有两个作用,一个是给消防车供水,另一个消防队员直接用它跟室内消火栓一样直接灭火。不管那种,室外消火栓栓口压力过高都不宜。
由此,我们不禁要问:消规为什么未对室外消火栓栓口最高动压规定?为什么?难道另有原因?
欢迎大家讨论!
造杯水
2014年11月03日 22:09:08
2楼
先自己顶一下
回复
云飘飘
2014年11月04日 06:25:24
3楼
室外可以超过70米,手抬泵有80米扬程的。
回复
老谭
2014年11月04日 09:37:43
4楼
如果室外栓压力实在太高,有室外减压型消火栓或减压水枪。
个人认为,对于高层,室内外系统压力相差太大,还是分开设为好。
对于多层,室内外系统可以合用。
回复
xjzhuz
2014年11月04日 10:18:19
5楼
我们总工的意思是单层建筑 室内外可以合用,多层高层室内外压差大,还是分开
回复
一生为水
2014年11月04日 10:26:51
6楼
楼上,你们总工的意见是对的。不过新消规现在室内最不利点栓口压力在0.35MPA,而室外只要求0.1MPA,因此再加上楼高,相差也很大了,最好是分开了。。。
回复
persona
2014年11月04日 10:52:27
7楼
室外最低是0.1MPa,大点也无所谓了
回复
小沈
2014年11月04日 14:27:52
8楼
个人意见宜合用,虽然室外宜采用低压给水系统,但合用时,就相当于临时高压系统,室外管和室内管应该等同。室外消火栓的压力不做规定,兴许是供消防车使用的情况不需要考虑。且压力过大的话,无法直接取水灭火,也可把水供消防车后,再经过加压泵灭火,稳定压力。
回复
墨墨
2014年11月04日 14:27:55
9楼
群主的帖子,要来顶一下,同样求解
回复
云中羊
2014年11月04日 14:30:41
10楼
根据建规8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;照这个条文,室内外最不利点处的压差不会相差很大。
回复
banruos
2014年11月04日 17:26:30
11楼
顶~的确有道理!!
回复