小弟初次做医院结构设计,三类场地,8度0.2g,9层不到40m,模型位移角、周期都调过了,但是剪力墙的施工缝验算死活都超筋,根本配不下来,剪力墙的截面加到450厚(底部3层),有哪位高手可以指导一下,谢谢啦。
小弟初次做医院结构设计,三类场地,8度0.2g,9层不到40m,模型位移角、周期都调过了,但是剪力墙的施工缝验算死活都超筋,根本配不下来,剪力墙的截面加到450厚(底部3层),有哪位高手可以指导一下,谢谢啦。
12楼
按照高规的公式手算符合就ok了 加附加筋 这个是PKPM不会考虑的
回复
13楼
回复
14楼
huayanxiaosheng 发表于 2014-11-6 14:18 按照高规的公式手算符合就ok了 加附加筋 这个是PKPM不会考虑的您好 能给个加附加筋的详图吗 3q! longfeigg@163.com
回复
15楼
longfeigg 发表于 2014-11-7 16:22 您好 能给个加附加筋的详图吗 3q!那墙身配筋和暗柱配筋怎么配呢?还有就是pkpm生成的计算书怎么弄?
回复
16楼
施工缝验算超限 只要在施工缝处增设竖向短筋就可以了 为何把剪力墙做那么厚啊
回复
17楼
PKPM的施工缝计算确实有问题,可以手动核算
回复
18楼
用程序的内力套公式都能看出来
回复
19楼
期待高手回答
回复
20楼
期待高手回答
回复
21楼
8度区,还是乙类建筑这些东西是比较难搞。
回复