零序电流的产生原因?
qx1470367056
2014年10月31日 10:41:46
只看楼主

零序电流在哪些情况下产生的?三相负荷不平衡产生的不平衡电流,是零序电流吗?单相电路中,通过单相负荷的电流属于零序电流吗?

零序电流在哪些情况下产生的?三相负荷不平衡产生的不平衡电流,是零序电流吗?单相电路中,通过单相负荷的电流属于零序电流吗?
免费打赏
邹斌斌
2014年10月31日 15:29:41
2楼
1、有泄露电流的情况下
2、不是
3、不属于
解释:零序电流是指在3相4线系统中Ia+Ib+Ic不等于0的值,单相系统没有零序电流的概念,三项不平衡如果没有泄露电流Ia+Ib+Ic还是等于零的
零序电流和零序互感器不是一回事儿,零序互感器可以检测零序电流也可以检测不平衡电流,10kV中性点不接地系统开关柜的零序互感器是检测漏电电流的,0.4kVTN系统如果零序互感器挂在N上那就是检测不平衡电流的,如果把ABCN全套上那就是检测漏电电流的
回复
zongch1939
2014年10月31日 19:55:35
3楼
邹斌斌 发表于 2014-10-31 15:29 1、有泄露电流的情况下2、不是3、不属于三相负荷不平衡产生的不平衡电流,在中性线就有电流流通了,它是否是零序电流?不平衡电流可以采用对称分量分解出正、负和零序电流的。因此,不平衡电路中有零序电流产生,对吗?
回复
beida_energy
2014年11月01日 15:37:44
4楼
邹斌斌 发表于 2014-10-31 15:29 1、有泄露电流的情况下2、不是3、不属于只要被零序互感器测量的所有导体,包括中性导体,只要发生了与被测导体之外任何其他导体之间形成了电流回路,这时候被零序互感器测到的即为零序电流。无论是高压低压,还是三相,三相四线,还是单相都有零序电流的问题。
回复
beida_energy
2014年11月01日 20:23:45
5楼
zongch1939 发表于 2014-10-31 19:55 三相负荷不平衡产生的不平衡电流,在中性线就有电流流通了,它是否是零序电流?不平衡电流可以采用对称 …不明白!无零序互感器怎么测量零序电流?三相不平衡电流用数学的方式分解出来了是负序电流,不是零序电流。三相不平衡根本测不到零序电流。
回复
qx1470367056
2014年11月02日 06:23:11
6楼
不是问采用何种手段去如何测量零序电流,而是问哪些情况下有零序电流。某些电流中有否零序电流。
三相负荷不平衡能产生不平衡电流,而三相电路的非全相运行,是极端的负荷不平衡,此时,会产生零序电流吗?
回复
wephonegg
2014年11月02日 07:02:29
7楼
本帖最后由 wephonegg 于 2014-11-2 07:43 编辑



你把剩余电流和零序电流搞反了,如果不考虑泄露电流,三相不平衡在N线上流过的就是零序电流。
回复
wephonegg
2014年11月02日 07:04:00
8楼


测N线电流或三相电流和都可以测零序电流
回复
beida_energy
2014年11月02日 09:40:59
9楼
wephonegg 发表于 2014-11-2 07:04 测N线电流或三相电流和都可以测零序电流请问,你说的测三相电流是指测三相不平衡电流吗?这个不平衡电流是负序电流,不是零序电流。
回复
机器人的沉默
2014年11月02日 09:54:05
10楼
你应该看华科的电力系统分析书,温增银的,里面对于三相不平衡系统用的对称分量法把不平衡系统化为三相平衡系统,也就是为了分析问题方便,强行引入正序负序和零序三个对称分量进行分析
回复
chunhuaxingxing
2014年11月02日 11:01:43
11楼
路过看看学习了。
回复