现在做喷淋系统, 但是碰见了问题, 这里的喷头怎么设置。规范说的距离500.喷头溅水盘距顶板70-150.是这样吗?
现在做喷淋系统, 但是碰见了问题, 这里的喷头怎么设置。规范说的距离500.喷头溅水盘距顶板70-150.是这样吗?
12楼
应该是静距吧
回复
13楼
可以调整尺寸来解决问题,设计上也只有一个大楷的标注,你可以自行调整。
回复
14楼
本帖最后由 zhangddyx 于 2014-11-7 15:41 编辑
在粱的两侧各设一个喷头嘛。在一次类似消防验收时,就是这样要求的,我们根据消防检查意见并且经监理方、设计方、建设单位做了变更,并对此处喷淋管线进行了变更安装。另外,年轻人要注意,一定要按照变更程序办事,不要怕麻烦繁琐。消防是个大事情,没出事什么都好,一旦出了事,各个单位首先把责任推到施工单位,然后施工单位把责任都推向你这个技术员,就连工人到时候都会说按技术员的要求安装的。所以一定要按照变更程序办事没错的。
回复
15楼
灵活一点吧,你这么较真可较不过监理,有空吃个饭,消消气也就好了。
回复
16楼
这里梁位已经影响喷水了,如果喷淋标高不能改变的话,应该调整位置,按照梁划分的区间,局部增加喷头。
另外问一句,这块梁高是个别加高的吗?
回复
17楼
跟甲方、设计、监理反应,做下喷,加集热盘,不超规范,可以找甲方拿到变更的钱!
回复
18楼
没有其它参照物,无法分析
回复
19楼
施工是设计的完善和补充,完全可以根据现场适当调节。
回复
20楼
作短一点离近一点,两边离梁不少予300MM
回复
21楼
改成下喷,加吸热盘
回复