这里的喷淋系统的喷头该怎么设置
qq_1403014266089
2014年10月30日 13:20:26
只看楼主

现在做喷淋系统, 但是碰见了问题, 这里的喷头怎么设置。规范说的距离500.喷头溅水盘距顶板70-150.是这样吗?

现在做喷淋系统, 但是碰见了问题, 这里的喷头怎么设置。规范说的距离500.喷头溅水盘距顶板70-150.是这样吗?
IMG_20141029_095734.jpg

IMG_20141029_095734.jpg

免费打赏
安穆明weibo
2014年11月05日 21:40:50
12楼
应该是静距吧
回复
浪尽天涯
2014年11月07日 11:47:52
13楼
可以调整尺寸来解决问题,设计上也只有一个大楷的标注,你可以自行调整。
回复
zhangddyx
2014年11月07日 15:19:20
14楼
本帖最后由 zhangddyx 于 2014-11-7 15:41 编辑

在粱的两侧各设一个喷头嘛。在一次类似消防验收时,就是这样要求的,我们根据消防检查意见并且经监理方、设计方、建设单位做了变更,并对此处喷淋管线进行了变更安装。另外,年轻人要注意,一定要按照变更程序办事,不要怕麻烦繁琐。消防是个大事情,没出事什么都好,一旦出了事,各个单位首先把责任推到施工单位,然后施工单位把责任都推向你这个技术员,就连工人到时候都会说按技术员的要求安装的。所以一定要按照变更程序办事没错的。
回复
kfm133
2014年11月08日 15:08:59
15楼
灵活一点吧,你这么较真可较不过监理,有空吃个饭,消消气也就好了。
回复
kv123
2014年11月09日 13:13:45
16楼
这里梁位已经影响喷水了,如果喷淋标高不能改变的话,应该调整位置,按照梁划分的区间,局部增加喷头。
另外问一句,这块梁高是个别加高的吗?
回复
hesuccess
2014年11月10日 16:02:38
17楼
跟甲方、设计、监理反应,做下喷,加集热盘,不超规范,可以找甲方拿到变更的钱!
回复
cgh5123
2014年11月11日 17:34:30
18楼
没有其它参照物,无法分析
回复
blackpard
2014年11月12日 10:02:13
19楼
施工是设计的完善和补充,完全可以根据现场适当调节。
回复
iaw666388
2014年11月17日 23:43:35
20楼
作短一点离近一点,两边离梁不少予300MM
回复
kangmonkey
2014年12月03日 14:11:15
21楼
改成下喷,加吸热盘
回复

相关推荐

APP内打开