关于接地问题小监理求帮助
qwewzy1990
qwewzy1990 Lv.2
2014年10月29日 14:41:26
只看楼主

现在负责的一个35kv变电所,里面的室内接地用的1*95裸铜绞线,代替了以往的扁钢。现在裸铜线接地贴着墙围一圈是否有问题,如果有监理应该提出什么样的整改意见。

现在负责的一个35kv变电所,里面的室内接地用的1*95裸铜绞线,代替了以往的扁钢。现在裸铜线接地贴着墙围一圈是否有问题,如果有监理应该提出什么样的整改意见。
免费打赏
zhili051
2014年10月29日 15:42:31
2楼
1、是裸铜绞线还是铜棒,裸铜绞线是否容易断股
2、是贴着墙壁有突出接触点吗?接地用的,如果没有怎样接地
回复
biandianso
2014年10月29日 16:17:23
3楼
看设计说明
回复
zongch1939
2014年10月29日 19:35:04
4楼
固定牢靠。应该没有问题。
回复
beida_energy
2014年10月29日 20:20:21
5楼
应该更好,过去的接地线都是铜导线,现在都是扁钢了。
固定好了应该没有啥问题。
就是连接的时候,其他地方都是铜导线的话就很好,但是如果其他有扁钢,应事先考虑好连接工艺手段的问题,提前跟施工方和质检方沟通。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年10月30日 18:51:41
6楼
用铜是可以了吧GB50065-2011提到地上部分铜绞线的话最小50mm2,单股直径不小于1.7mm。我也没见过这么奢侈的用铜做,
我提提这边规范做法,明敷的话,离墙应该10-15mm,离地面300mm(>250mm),与接地点连接的不少于2个。过门处应该是暗敷,裸铜绞线与铜排和铜棒接地体焊接应采用热熔焊接。铜焊接头应该表面光滑无气泡,并且刷防腐清漆。支持部件的距离在水平直线为1000mm,转弯部分为100mm
回复
zhili051
2014年11月05日 11:07:59
7楼
我们这边是这样做的不知道是否符合规范


回复