配电箱进线处到底是隔离开关还是断路器??
linjia19890212
2014年10月29日 10:27:33
来自于断路器
只看楼主

看了很多图纸,有的是隔离开关,有的是断路器,而且说法各不一,都有其中的道理。1,首先是图集中明确说了,进线处用隔离开关,以便节省资源。,这个也好理解,如果是用了断路器,必然是要跟上一级断路器配合,加大上一级断路器和导线,造成浪费。所以一根导线出线用断路器,进线用隔离开关。2,可是问题来了,在实际中比如办公楼和住宅的配电箱,进线处从来都是断路器啊。而且还有种说法,如果不用断路器的话。我这一级发生短路故障,会使得上一级断路器也跳闸。合闸的时候,需要跑到上级配电箱才可以。如果该配电箱进线处用断路器,那么该配电箱的某个支线发生短路故障,支线断路器跳,配电箱进线断路器跳。不会影响到上一级。合闸的时候,也不用跑到上一级去。

看了很多图纸,有的是隔离开关,有的是断路器,而且说法各不一,都有其中的道理。
1,首先是图集中明确说了,进线处用隔离开关,以便节省资源。
111.png,这个也好理解,如果是用了断路器,必然是要跟上一级断路器配合,加大上一级断路器和导线,造成浪费。3,所以所以,问题就出来了。公说公有理婆说婆有理…………

111.png

红苹果
2014年10月29日 23:07:30
2楼
其实图集说的也不无道理,的确是保护配合会存在一点问题。。会出现两级跳的情况。。。
但这里图集主要强调的是进线需要带隔离功能的断路器或者负荷开关。图集自己本身前后就让人感觉有点矛盾。。
回复
linjia19890212
2014年10月30日 09:07:55
3楼
自己顶起。希望高人解答
回复
zhangtao2005210
2014年10月30日 09:15:55
4楼
学习学习,求高手解释
回复
fpz9805
2014年10月30日 14:58:30
5楼
个人观点啊,并不所有的断路器都适合做为隔离开关使用,触头间达到规定隔离距离的断路器才适合做隔离开关,图集上的说明我感觉没什么问题呢。
回复
pyz888
2014年11月11日 16:38:31
6楼
这看配电有几级了,总开关我通常用断路器,末端用断路器,末端上一级用隔离开关。
回复
长安臭蛋
2015年03月31日 13:21:07
7楼
学习了,希望高人指导了
回复
半仙鲁
2015年04月06日 07:50:05
8楼
我们出的图纸时这样用的 进线处用带有隔离功能的断路器
回复
diamondfanye
2015年06月25日 09:19:04
9楼
请问下,这本是什么图集呢:)
回复
ctzllhf
2016年05月04日 23:53:50
10楼


05SDX006
回复
悠然sky
2017年11月21日 14:59:41
11楼
放射式配电,下级配电箱的进线开关,如果无消防切非和管理权限上的要求之外,采用隔离开关或者负荷开关是无任何问题的,尤其是楼内的层箱或末端配电箱的进线开关,适合用隔离开关或负荷开关。如果非要用断路器的话,上级配电箱出线开关与下级配电箱进线开关额定电流取一样大即可,二者是同级,非上下级关系。上级配电箱开关出线已设保护,下级配电箱进线没必要再设保护开关。具体可参考《工业与民用配电设计手册》第四版P86表2.5-1或P961图11.2-2。
(总电源进线处的开关有特殊规定,可参考民规JGJ16-2008第7.1.4条)
回复

相关推荐

APP内打开