供回水立管的管径问题
zsgsws
zsgsws Lv.8
2014年10月28日 15:35:25
来自于中央空调
只看楼主

小弟对于水系统图有些疑问,希望有高手能解答一下。我觉得供回水立管的管径应该是一样的(因为水流量应该一样),为什么图片中的立管管径不一样?另外,立管最下面接的50是放水用的吗?

小弟对于水系统图有些疑问,希望有高手能解答一下。我觉得供回水立管的管径应该是一样的(因为水流量应该一样),为什么图片中的立管管径不一样?另外,立管最下面接的50是放水用的吗?

QQ图片20141028153044.png


QQ图片20141028153101.png

免费打赏
a112702392
2014年10月31日 09:40:10
2楼
1、供水管DN300分了一根DN150和一根DN200,后面流量就变小了,所以变为DN200的管,送后面系统。该系统供回水主分支管走的是同程管。所以管径不一样。
2、回水管DN50的管是排水用的。
回复
zsgsws
2014年10月31日 09:48:57
3楼
a112702392 发表于 2014-10-31 09:40 1、供水管DN300分了一根DN150和一根DN200,后面流量就变小了,所以变为DN200的管,送后面系统。该系统供回水 …谢谢指教,后来看明白了。。。
回复
wangxueleiyy
2014年11月02日 10:15:18
4楼
领教了,传一套完整的图纸吗
回复
空谷觅知音
2014年11月02日 22:00:23
5楼
我是来学习的!
回复
chenshanwei2010
2014年11月04日 09:06:20
6楼
呵呵 路过 学习一下下
回复
淡定俊哥
2014年11月04日 23:41:37
7楼
同程管朋友
回复
zsp609953808
2014年11月05日 08:34:02
8楼
在论坛上呆久了,感觉懂得越来越多了
回复
黎黎
2014年11月05日 10:46:52
9楼
你要从整个系统来看,立管也有同程和异程之分的,不是立管就管径一样的
回复