根据论坛各位大神的指点,我重新设计了这个电路请大侠们指教!!!目前接触器KM老是烧坏触点。线圈参数:HQ1、HQ2参数线径0.64毫米、匝数2100,电阻20欧姆。控制和电源电压均为DC220V.问问大神们这个怎么样?有什么问题?二极管、电容、压敏电阻怎么选择?能否提供个型号?
根据论坛各位大神的指点,我重新设计了这个电路请大侠们指教!!!
目前接触器KM老是烧坏触点。
线圈参数:HQ1、HQ2参数线径0.64毫米、匝数2100,电阻20欧姆。
控制和电源电压均为DC220V.
问问大神们这个怎么样?
有什么问题?
二极管、电容、压敏电阻怎么选择?
能否提供个型号?
2楼
不知道这个压敏电阻有什么用
回复
3楼
你这是直流负载,如果采用曾经讨论过的方法仍解决不了,就建议你采用直流接触器,或者根据负载电流选用大一、二级的接触器。
因为你没给出你负载的实际电流大小、接触器型号参数,这样讨论下去的效果很差。
回复
4楼
年轻的求知者 发表于 2014-10-27 17:23 不知道这个压敏电阻有什么用他的压敏电阻的作用和负载反向并联的二级管目的一样,降低接触器触点起弧电压,防止接触器触点因电弧过大而粘连。但作用方式不同。二极管靠将负载产生的感应电流直接短路,从而降低触点电弧强度。压敏电阻却是企图利用压敏电阻的过压特性,将负载感应电压降低至某一程度,降低触点电弧强度。
回复
5楼
老灰兔子 发表于 2014-10-27 21:11 他的压敏电阻的作用和负载反向并联的二级管目的一样,降低接触器触点起弧电压,防止接触器触点因电弧过大 …谢谢小兔子
回复
6楼
这样改显得累赘、复杂了,可靠性不见得好。不如另外换用一种合适的接触器。
看见你主回路串有一只二极管D1,应该至少是
直流半波主回路,因而建议选购一种
直流接触器可能更简单省事。
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-29 11:16 编辑
又发一帖?
图上主回路电压是DC220V不会错吧?
20Ω一只线圈,串联就是40Ω,220/40=5.5A(上次算过的)
反向耐压220乘根号2,311V D2就选一只10A500V的整流二极管可以了。
线圈的线径只有0.62,截面积只有0.32平方,电阻值二只串联也只有40Ω,接在220V直流电压上,稳定电流有5.5A,会烧线圈的吧?
根据偶的经验,0.62mm直径的漆包线,通过长时间的电流不应超过1.5A!
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-10-29 11:08 又发一帖?图上主回路电压是DC220V不会错吧?区管太强大了,区管说怎么办就怎么办!
回复
9楼
偶不知道HQ1和HQ2二个线圈是做什么用的,不管它做什么,有个原则必须坚持:
让线圈能达到工作的目的并能正常运行而不损坏,其次才是让线圈工作的电路能正常工作。
如果线圈我漆包线只有Φ0.62,那么这个电路的工作电压是不是太高了?
线圈需要多少电磁力,就需要多少电流(磁动势是电流与匝数的乘积),多少电流就需要多大的漆包线,从这点考虑,请楼主朋友重新计算吧?
回复