1、50974中6.1.9条当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱,并应符合下列规定:在工业建筑中无法设置高位消防水箱是,可用稳压泵稳压;屋顶采用坡屋顶,这种情况试验消火栓是不是也是采用最不利点消火栓加试验压力表?

1、50974中6.1.9条当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱,并应符合下列规定:在工业建筑中无法设置高位消防水箱是,可用稳压泵稳压;

屋顶采用坡屋顶,这种情况试验消火栓是不是也是采用最不利点消火栓加试验压力表?
免费打赏
版专攻
2014年10月27日 15:56:32
2楼
:L楼主第一句和第二句有何关系,现在规范是叫试验消火栓不叫屋顶试验消火栓,故本人理解如果屋面不具备安装条件,在最不利点设置试验消火栓即可,当然这个消火栓可计入在内
回复
hetae
2014年10月27日 16:16:05
3楼
所有建筑只要有消火栓都要有试验消火栓,可以兼用。
回复
云飘飘
2014年10月28日 06:24:41
4楼
不上人屋面可在最不利点设置。