12楼
实际和理论是有偏差的 看多了就知道怎么回事了
回复
13楼
绝对不能二次浇注。如二次浇注,那二次接触面如何处理,对防水极为不利。
回复
14楼
因卫生间混凝土反边在浇筑时,为加快工程施工进度,方便施工,在浇筑混凝土时在梁板与卫生间反边混凝土水平交接部位留置水平施工缝。
由于主体结构施工时卫生间反边与梁混凝土一起浇筑施工难度较大,且难以准确定位,为此进行二次浇筑
回复
15楼
这叫反梁啊。。。
回复
16楼
本人还是赞同二次浇注的
回复
17楼
要求是同主体一次浇注成型。本人赞同二次浇筑。
理由:
1、一次浇筑支吊模很难定位,很容易出现错台。
2、当反坎比下面的梁窄时,实际施工中,下面梁角筋处很容易出现露筋,混凝土缺角掉棱现象。
3、一次浇筑,反坎和下面的梁形成一个整体,造成了梁的高度增大,与结构设计假设不符。
4、当卫生间四角有框梁、剪力墙,反坎肯定要断开。
5、设置混凝土反坎的本意并不是为了防水,而是为了(1)防水卷才能更好的墙体粘接在一起(2)防止毛细水沿砖墙上爬渗。
回复
18楼
按照设计要求,应该是同时浇筑的!但是在施工中不好处理,所以都是二次浇注!
回复
19楼
我们这里就是一次性浇筑的 也必须一次性浇筑
素颜过后是青春:
我们这里要求卫生间翻边必须和主体结构同步浇筑施工,说是有强制性规范,您知道要求卫生间翻边必须和主体结构同时浇筑的强制性规范是哪本书吗?
回复
21楼
跟主体梁板一起浇筑是好,但是要结合现场施工的合理性
回复
22楼
hbjswxz 发表于 2014-10-26 22:36 翻边一般用在有水房间,二次浇筑,存在施工缝,对防水有影响,我认为应该同时浇筑。不能说不便施工就降低施 …说的对,设计的目的是结构防水,但实际上同时浇筑要保证感官质量很困难,所以大都二次浇筑了,不过在二次浇筑时要处理好接触面
回复