消防设备电源监控系统 ,
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2014年10月23日 19:39:12
只看楼主

消防设备电源监控系统必须设置吗?有相应规范的要求吗?以前做的项目都没有设置这个系统。

消防设备电源监控系统必须设置吗?有相应规范的要求吗?以前做的项目都没有设置这个系统。
免费打赏
yuyang0501
2014年10月23日 19:44:34
2楼
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第第3.4.2条:“消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专业电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。




可以看做要求必须设置消防设备电源监控系统吗?
回复
yuyang0501
2014年10月24日 08:28:23
3楼
come on ,
回复
潍坊华为
2015年08月11日 17:35:22
4楼
路过学习,谢谢!
回复
q13871628685
2015年08月11日 18:10:36
5楼

路过学习,谢谢!
回复
lightling
2016年03月30日 11:24:11
6楼
都要设置了
回复
尼莫900
2016年04月06日 13:42:15
7楼
路过学习,谢谢!
回复
diaolanxieyang
2016年04月06日 20:53:07
8楼
以前做的工程没有这系统,但是近来见到的几个大型(商业楼、办公及研发楼等)的工程图纸里面都设计了这个系统
回复
智能建筑一体化
2017年03月09日 19:00:33
9楼
根据国家标准《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)确定了消防设备电源监控系统的具体设置场所。消防设备电源监控系统宜安装在各种消防设备电源,如“消火栓(消防炮)系统、自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统、雨淋喷水灭火系统(泵供水方式)、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、防火门和卷帘系统、消防电梯、消防应急照明和疏散指示系统、消防设备应急电源(EPS)、消防设备直流电源等。


专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
上海厚能自动化设备有限公司021-34710862 微信:weixiying770629
回复
智能建筑一体化
2017年11月30日 18:01:34
10楼
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.2条:“消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专业电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备”



专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
上海厚能自动化设备有限公司021-34710862 微信:weixiying770629
回复