广播线路可以和其他弱电共槽敷设吗?
wm6318
wm6318 Lv.8
2014年10月23日 16:37:53
只看楼主

如果广播是110V的可以和其他弱电共槽敷设吗?哪本规范上有要求啊?谢谢!

如果广播是110V的可以和其他弱电共槽敷设吗?哪本规范上有要求啊?谢谢!
免费打赏
maomaohello
2014年10月23日 17:25:37
2楼
不同电压的线缆需分开敷设
回复
dianqipanli
2014年10月23日 21:48:59
3楼
不知道楼主的广播是哪一类?消防是不可以的。
《民用建筑电气设计规范》
13.6.2
3.火灾应急广播线路,不应和火灾信号、联动控制线路等线路共导管或同线槽敷设。
回复
dianqipanli
2014年10月23日 22:03:24
4楼
另外,还是《民用建筑电气设计规范》
16.7.1.室内广播、扩声线路敷设应符合下列要求:
5.各种节目的信号线应采用屏蔽线并穿钢导管敷设,并不应与广播、扩音馈送线路同槽、同导管敷设。

可见,广播线路的对其他弱电线路的干扰是很大的。
回复
wm6318
2014年10月23日 22:18:04
5楼
谢谢楼上的答复,好人一生平安!!!
回复
tzl1234500
2019年03月28日 10:11:17
9楼
消防广播线不应与其他弱电系统线路共管及线槽,民规13.6.2-3条规定。