无功补偿中的总隔离开关和断路器的选择
tianmennanhai
2014年10月23日 15:14:07
只看楼主

一个小区变,630的变压器,即有共补又有分补的,共补120,分补60,师傅说400A的隔离开关和断路器就行,这400A是怎么来的?会的大哥大姐能不能详细讲解一下

一个小区变,630的变压器,即有共补又有分补的,共补120,分补60,师傅说400A的隔离开关和断路器就行,这400A是怎么来的?会的大哥大姐能不能详细讲解一下
免费打赏
天天的天
2014年10月23日 15:20:31
2楼
根据补偿容量算出计算电流,在乘以1.5倍后去选择隔离开关。 我是这样选的,
回复
tianmennanhai
2014年10月23日 15:33:27
3楼
是按三相算,单相算还是混合算?
回复
zsqlaoer
2014年10月23日 15:45:42
4楼
国标是不低于1.3呗
回复
fitman
2014年10月23日 16:51:29
5楼
按额定电流1.3倍选。一般只用400与630两种,很多厂家为方便统一用630
回复
天天的天
2014年10月24日 09:51:33
6楼
为啥我师傅教我电容柜的电流互感器按1.35倍选,隔离开关按1.5倍选勒,难道被坑了,:funk:
回复
fitman
2014年10月24日 09:56:10
7楼
天天的天 发表于 2014-10-24 09:51 为啥我师傅教我电容柜的电流互感器按1.35倍选,隔离开关按1.5倍选勒,难道被坑了,实际选择时有些人是考虑了产品质量这个因素的。
回复
天天的天
2014年10月24日 10:00:14
8楼
fitman 发表于 2014-10-24 09:56 实际选择时有些人是考虑了产品质量这个因素的。哦,谢谢版主了。
回复
engineershao
2014年10月24日 12:27:55
9楼
400A的隔离刀。
回复
mr_chen188
2014年10月24日 12:38:12
10楼
开关及熔断器按额定电流1.43倍,接触器1.3倍,热继电器按1.15倍
回复
qq_1410430323922
2014年10月24日 13:15:46
11楼
LZ求公式,还不明白啊
回复