本人刚入行不久 亟需大家的指导帮助1. 一般的插座回路,BV一般选取4平方 断路器为20 那么问题是 断路器是保护导线的吧 就按没回路3kw 负荷计算 电流也就5A,可为什么要选择20A的断路器 又是如何保护工作的呢?2.正泰的电表箱有个参数 DDSY666 3*10(60) 能给解释下吗 特别是括号内是什么意思
本人刚入行不久 亟需大家的指导帮助
1. 一般的插座回路,BV一般选取4平方 断路器为20 那么问题是 断路器是保护导线的吧 就按没回路3kw 负荷计算 电流也就5A,可为什么要选择20A的断路器 又是如何保护工作的呢?
2.正泰的电表箱有个参数 DDSY666 3*10(60) 能给解释下吗 特别是括号内是什么意思
2楼
首先 你3kW的单相电 怎么算出5A电流的?,3*10代表三相电表,测量电流10A,极限电流60A
回复
3楼
我也纳闷 你怎么算出5a
断路器 额定电流 比 回路上 稍大 就可以
电线是有潜力的 可以稍大
但断路器动作时间很短
回复
4楼
一般插座回路2.5就行,16的空开,你说的是空调回路吧
回复
5楼
DDSY666 3*10(60) 应该是三相电表 电流范围10A~60A
回复
6楼
亮化工程亮了 发表于 2014-10-23 09:56 我也纳闷 你怎么算出5a断路器 额定电流 比 回路上 稍大 就可以电线是有潜力的 可以稍大呃 P/380/1.732/0.85 这是三相电电流算法吗
回复
7楼
tmac8407 发表于 2014-10-23 09:36 首先 你3kW的单相电 怎么算出5A电流的?,3*10代表三相电表,测量电流10A,极限电流60A求真相 求指点
回复
8楼
回复
9楼
1、3kw 单相 220V电流约13A左右,选择20A断路器 不能保护工作吗?
2、DDSY666 3*10(60)括号内是此表的最大容许电流(6倍率)。
回复
10楼
8Kw 三相电 用这个电表箱合适吗