关于断路器 跟电表箱选择的几个问题
佳益小驻电
2014年10月23日 08:50:56
只看楼主

本人刚入行不久 亟需大家的指导帮助1. 一般的插座回路,BV一般选取4平方 断路器为20 那么问题是 断路器是保护导线的吧 就按没回路3kw 负荷计算 电流也就5A,可为什么要选择20A的断路器 又是如何保护工作的呢?2.正泰的电表箱有个参数 DDSY666 3*10(60) 能给解释下吗 特别是括号内是什么意思

本人刚入行不久 亟需大家的指导帮助
1. 一般的插座回路,BV一般选取4平方 断路器为20 那么问题是 断路器是保护导线的吧 就按没回路3kw 负荷计算 电流也就5A,可为什么要选择20A的断路器 又是如何保护工作的呢?
2.正泰的电表箱有个参数 DDSY666 3*10(60) 能给解释下吗 特别是括号内是什么意思


免费打赏
掌中兲坣
2014年10月23日 09:36:46
2楼
首先 你3kW的单相电 怎么算出5A电流的?,3*10代表三相电表,测量电流10A,极限电流60A
回复
qq_1402650698578
2014年10月23日 09:56:13
3楼
我也纳闷 你怎么算出5a
断路器 额定电流 比 回路上 稍大 就可以
电线是有潜力的 可以稍大
但断路器动作时间很短
回复
丶城北徐工
2014年10月23日 10:13:38
4楼
一般插座回路2.5就行,16的空开,你说的是空调回路吧
回复
丶城北徐工
2014年10月23日 10:15:41
5楼
DDSY666 3*10(60) 应该是三相电表 电流范围10A~60A
回复
佳益小驻电
2014年10月23日 10:42:50
6楼
亮化工程亮了 发表于 2014-10-23 09:56 我也纳闷 你怎么算出5a断路器 额定电流 比 回路上 稍大 就可以电线是有潜力的 可以稍大呃 P/380/1.732/0.85 这是三相电电流算法吗
回复
佳益小驻电
2014年10月23日 10:43:18
7楼
tmac8407 发表于 2014-10-23 09:36 首先 你3kW的单相电 怎么算出5A电流的?,3*10代表三相电表,测量电流10A,极限电流60A求真相 求指点
回复
qq_1402650698578
2014年10月23日 10:44:43
8楼
佳益小驻电 发表于 2014-10-23 10:42 呃 P/380/1.732/0.85 这是三相电电流算法吗是的
回复
wxdchgs
2014年10月23日 11:15:06
9楼
1、3kw 单相 220V电流约13A左右,选择20A断路器 不能保护工作吗?
2、DDSY666 3*10(60)括号内是此表的最大容许电流(6倍率)。
回复
佳益小驻电
2014年10月23日 13:53:50
10楼
8Kw 三相电  用这个电表箱合适吗 
回复