如题,一高压电机6KV带两个独立风扇,可以用并联用同一个接触器控制吗?
如题,一高压电机6KV带两个独立风扇,可以用并联用同一个接触器控制吗?
2楼
说得不清不楚,一个高压电机他带两台负荷,如果是想问是否需要星形到三角形转换,如果需要就要三台接触器,如果不需要降压启动,一台当然可以
回复
3楼
woai5551981 发表于 2014-10-23 08:34 说得不清不楚,一个高压电机他带两台负荷,如果是想问是否需要星形到三角形转换,如果需要就要三台接触器, …楼主说得很清楚,是你没看明白。可以使用一个接触器控制。
回复
4楼
这个还真没想过,我每次做都是分开成两个,但应该可以并联。
回复
5楼
woai5551981 发表于 2014-10-23 08:34 说得不清不楚,一个高压电机他带两台负荷,如果是想问是否需要星形到三角形转换,如果需要就要三台接触器, …之前柜子是按一个风扇做的,但是现在电机配了两个风扇。那就这吧,接触器共用,把热继电器分开,免得还要增加一路控制回路。
回复
6楼
是两台风扇一起控制,还是风扇和电机一起控制?
电机一起控制是不可以的
回复
7楼
开心老爸 发表于 2014-10-23 09:17 是两台风扇一起控制,还是风扇和电机一起控制?电机一起控制是不可以的不是和电机一起控制,是两个风扇一起控制。
回复
8楼
来看看咯 .......
回复
9楼
开心老爸 发表于 2014-10-23 09:17 是两台风扇一起控制,还是风扇和电机一起控制?电机一起控制是不可以的那应该是可以的。但最好分开
回复
10楼
谢谢楼主,学习中!,能否截图看看系统图
回复
11楼
一般情况下,用接触器控制两台风扇,只要接触器的容量允许,没有啥不可以的。
但具体到大电机的冷却,就要慎重了。
因为这种强迫风冷是不能停的,所以,一旦热保护跳闸,那么就两个一起跳了。所以,还是各用各的吧,这样稳妥一些。
回复