求修改意见
回复
4楼
顶阿,大家谁来看看阿
回复
5楼
变压器不是应该在高低压柜中间吗?
回复
6楼
jackalope 发表于 2014-10-21 20:16 变压器不是应该在高低压柜中间吗?电缆联系图 不是重要的。不是说位置的关系
回复
7楼
jackalope 发表于 2014-10-21 20:16 变压器不是应该在高低压柜中间吗?电缆联系图 不是重要的。不是说位置的关系
回复
8楼
感谢分享,感谢金币
回复
9楼
顶上,高手给看一下
回复
10楼
图片看的不是太清楚!
回复
11楼
1、防跳闸没有
2、补充转换开关节点图
3、综合保护装置接入的是干式变压器(温控、风机)信号,保护回路为重瓦斯保护跳闸(为油变保护)不一致。
4、无材料表
5、无接线端子图
6、缺一次回路的电流、电压信号图
7、缺一次回路示意图
暂时就看出来这么多。高手来指点。