如下图,中间跨18米,两端各挑4米,以前没做过这么大跨度的梁,请问除了PKPM强度、挠度、裂缝计算,还有什么需要注意的地方,现在构件大小是,中间500x1800,两端500x1000,,
如下图,中间跨18米,两端各挑4米,以前没做过这么大跨度的梁,请问除了PKPM强度、挠度、裂缝计算,还有什么需要注意的地方,
现在构件大小是,中间500x1800,两端500x1000,,
![22.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
这么大的跨度、、楼主中间都不设次梁拉接的啊、、
回复
3楼
sudongdong1992 发表于 2014-10-21 14:19 这么大的跨度、、楼主中间都不设次梁拉接的啊、、设了一根300X600的拉梁 ,这个截图截的早
回复
4楼
yyb1130 发表于 2014-10-21 14:23 设了一根300X600的拉梁 ,这个截图截的早一根次梁是不是有点少啊、、感觉中间两根次梁、将跨度分为6米一跨比较合适
回复
5楼
这种情况PKPM算的结果不对吧~做预应力吧
回复
6楼
18米跨度为啥不用个钢桁架或是网架那,也可以做造型啊
回复
7楼
感觉屋面有点浪费,完全可以做钢结构屋面的啊,造价低,跨度适合做钢结构的
回复
8楼
对啊,做钢结构额
回复
9楼
谢谢大家热心回答!
也建议甲方做钢结构的,但是坚持要砼的,认为砼耐久!
所以,做砼的除了满足PKPM计算以外,还要注意什么?
回复