植筋深度怎么
zhengj12345
2014年10月20日 23:25:11
来自于建筑施工
只看楼主

遇到一个工程,是500厚底板植筋做混凝土基础,纵筋直径22,按照18D的话,植筋深度需要18*22=396mm?实际施工需要打这么深吗?

遇到一个工程,是500厚底板植筋做混凝土基础,纵筋直径22,按照18D的话,植筋深度需要18*22=396mm?实际施工需要打这么深吗?
免费打赏
qq_1395736645536
2014年10月21日 08:11:45
2楼
《JGJ145-2013 混凝土结构后锚固技术》 有明确规定 [img][/img]
回复
鲲爸爸
2014年10月21日 08:51:55
5楼
植筋的锚固深度应按照《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)第12条进行验算。本人更倾向于按照《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004)第5条、第6条进行验算。

按照楼主所述,根据本人经验,并参照“喜力得”说明书。如楼主采用“喜力得”胶,22厘钢筋的最小钻孔深度是275mm。注意,Ⅱ级22厘钢筋的拉拔试验抗拉强度设计值是114KN,Ⅲ级22厘钢筋的拉拔试验抗拉强度设计值是137KN。

还有,设备基础用22厘纵筋,基础尺寸多少?设备自重多少?设备运行微振动荷载、及其频率多少?地基条件如何?

本人认为,应该谨慎的请原设计复核,毕竟底板才500mm厚。
回复
kv123
2014年10月21日 10:31:33
6楼
potato-01 发表于 2014-10-21 08:51 植筋的锚固深度应按照《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)第12条进行验算。本人更倾向于按照《混凝 …如果按规范,275是远远不够的。钻杆也没那么长吧
回复
鲲爸爸
2014年10月21日 12:53:24
8楼
呵呵,钻杆不够长?!炮钻钻杆有3m的、5m的………………

关键是请原设计验算。
回复
kv123
2014年10月21日 16:15:13
9楼
potato-01 发表于 2014-10-21 12:53 呵呵,钻杆不够长?!炮钻钻杆有3m的、5m的………………关键是请原设计验算。你觉得工地上会给你搞3米5米长的钻?
回复
鲲爸爸
2014年10月21日 16:52:48
10楼
3m/5m的植筋孔是有电夸张。

你的底板就500mm厚,为保证底板防水,钻孔不建议大于300mm。所以,要请设计单位拿个建议。
回复
mutouhawk
2015年05月30日 20:08:41
11楼
鲲爸爸 发表于 2014-10-21 08:51 植筋的锚固深度应按照《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)第12条进行验算。本人更倾向于按照《混凝 …请问这个“喜利得”植筋胶的说明书是要购买产品才能获得吗
回复
zangaidetianshibb
2015年06月03日 23:57:09
12楼
谢谢楼主分享!!!
回复
结构好累呀
2015年06月04日 11:57:53
13楼
请设计给出具体数据,不能生搬硬套用规范。
回复
雪琴
2015年06月04日 12:33:38
14楼
学习一下 好的
回复