奇葩的楼板底部裂缝
孙中平
孙中平 Lv.14
2014年10月20日 20:05:24
只看楼主

本帖最后由 szp-123 于 2014-10-23 21:14 编辑 这个单层框架结构已建成一年,前几天去看时,发现了楼板底部的这些裂缝,裂缝很有规律基本上都是笔直的,每跨位置都一样。楼板附加荷载:1.5kn/m2(沿5.5m跨建筑2%找坡:1:8水泥焦渣,30厚左右水泥砂浆找平,聚苯板保温层,sbs防水层,颗粒保护层);活荷载:0.5kn/m2。屋面做法见下图-屋13,屋面附加荷载是否偏小?

本帖最后由 szp-123 于 2014-10-23 21:14 编辑

这个单层框架结构已建成一年,前几天去看时,发现了楼板底部的这些裂缝,裂缝很有规律基本上都是笔直的,每跨位置都一样。
楼板附加荷载:1.5kn/m2(沿5.5m跨建筑2%找坡:1:8水泥焦渣,30厚左右水泥砂浆找平,聚苯板保温层,sbs防水层,颗粒保护层);活荷载:0.5kn/m2。屋面做法见下图-屋13,屋面附加荷载是否偏小?
结构层:h=140mm,C30砼,保护层20mm厚,底部钢筋a10@150,支座处a12@150,支座筋内申1500mm。
什么原因造成的 裂缝?是设计还是施工?还是别的什么原因造成的?让人不解。高分回馈解疑。
QQ图片20141020192333.jpg 楼板配筋图.jpg 楼板底部裂缝位置图.jpg f703738da9773912a16c431cfb198618367ae201.jpg

QQ图片20141020192333.jpg


楼板配筋图.jpg


楼板底部裂缝位置图.jpg


f703738da9773912a16c431cfb198618367ae201.jpg

免费打赏
孙中平
2014年10月20日 20:23:00
2楼
http://zhidao.baidu.com/question/1691273609872887548.html
论坛传个照片能累死 这是我在百度的提问 比较清楚。
回复
戴维斯
2014年10月21日 08:37:21
3楼
板内可有线管之类的?如果线管比较集中且靠近板底可能出现这种情况。
回复
孙中平
2014年10月21日 20:33:57
4楼
戴维斯 发表于 2014-10-21 08:37 板内可有线管之类的?如果线管比较集中且靠近板底可能出现这种情况。配筋和板厚有没有问题?这个裂缝影响不影响结构?需要加固吗?
回复
孙中平
2014年10月21日 20:35:14
5楼
版主给看看啊 怎么都没有人关注呢?
回复
圆号手
2014年10月21日 20:57:01
6楼
本帖最后由 vicken86 于 2014-10-21 21:20 编辑

裂缝这么有规律,单跨内只有一道缝,不对称
问问当时施工的情况,工程不大,估计监管不怎么到位
回复
戴维斯
2014年10月22日 07:47:27
7楼
戴维斯 发表于 2014-10-21 08:37 板内可有线管之类的?如果线管比较集中且靠近板底可能出现这种情况。如果判断不是板自身强度造成的,而是管线原因造成的,可不加固,采用环氧树脂注浆即可。
回复
雷文柏
2014年10月22日 10:04:13
8楼
不像结构裂缝
回复
小朱123
2014年10月22日 10:47:45
9楼
应该敲掉看看里面
回复
设计小兵
2014年10月22日 13:18:57
10楼
这种荷载,这种板厚与配筋,应该不是设计问题,应从施工方面找原因
回复
xiaohe20060315
2014年10月22日 14:38:45
11楼
这个应该不是设计的问题,应该是施工上的原因,也许是在2300位置的Y向钢筋布置间距大了点导致的