请教各位前辈,在pkpm总信息里,弹性板与梁变形协调,如何正确理解?
请教各位前辈,在pkpm总信息里,弹性板与梁变形协调,如何正确理解?
2楼
我也想问这个,求高手指点啊
回复
3楼
我也想知道啊啊
回复
4楼
我也想知道啊啊
回复
5楼
我也想知道YJK里这个东西。。。
回复
6楼
同问
回复
7楼
希望问题能得到大家的支持
回复
8楼
同 问
回复
9楼
居然没有解答.....................
回复
10楼
居然没有解答.....................
回复
11楼
弹性板与梁变形协调:相当于强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度,自动
实现梁板边界变形协调,计算结构符合实际受力情况,应勾选。
guan89:对无梁楼盖板应设置成弹性板3或者弹性板6,并勾选参数“梁与弹性板变形协调”。梁与弹性板变形协调:该参数控制在计算中与弹性板相连的梁的中间节点是否变形协调。对于弹性膜,一般可设置为不勾选此项。但是对于弹性板3或者弹性板6,为发挥板的面外刚度的作用,减少梁的受力和配筋,应勾选此项。 yjk模型默认是刚性楼板,当采用刚性楼板和弹性膜时,他们均未考虑面外刚度,不用勾选弹性板与梁变形协调。
回复