2楼
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-10-20 13:05 编辑
可以
不觉得浪费吗
回复
3楼
请看图,如果即便其控制电路不是220V的,你如果想在断路器下使用单相负荷,不接N导体就不能送电的,因为会产生剩余电流。
所以,还是接上N导体的好。
回复
4楼
进来学习学习
回复
5楼
漏电开关的剩余电流检测模块电源在4P开关中一般接在C和N上,所以这两处断开漏电保护都不会动作。
至于楼主所说的380v,在3P漏电开关上是的。
回复
6楼
用于三相负载是没有问题的。
回复
7楼
亮化工程亮了 发表于 2014-10-20 10:12 可以 不觉得浪费吗能起到漏保作用么?断路器内部模块不是靠220供电么
回复
8楼
beida_energy 发表于 2014-10-20 11:17 请看图,如果即便其控制电路不是220V的,你如果想在断路器下使用单相负荷,不接N导体就不能送电的,因为会产 …用单相负荷肯定会在空开下口接N的意思是进线不接N,下口接三相负荷可以起到漏保作用么
回复
9楼
dianqipanli 发表于 2014-10-20 17:36 漏电开关的剩余电流检测模块电源在4P开关中一般接在C和N上,所以这两处断开漏电保护都不会动作。至于楼主 …这样啊,倒是个隐患,比如进线C断开,下口单项负荷如果接的是AN,那岂不是失去漏保功能??
回复
10楼
zongch1939 发表于 2014-10-20 19:30 用于三相负载是没有问题的。可以起到漏电保护功能?
回复
11楼
showin3690 发表于 2014-10-26 21:24 用单相负荷肯定会在空开下口接N的意思是进线不接N,下口接三相负荷可以起到漏保作用么进线不接N,你的单相负荷根本送不了电的!
回复