如果我的路面宽度为4m,横向缩缝间距5m/道,胀缝间距100m/道,那相当于每隔5m就要在两侧边缘布设角隅钢筋吗 遇胀缝同上还有传力杆的布设问题 一般的横向缩缝有“布设传力杆的假缝”型式和“不加传力杆的假缝”两种型式,什么时候需要加传力杆呢 胀缝一定要用传力杆?以上 谢谢
如果我的路面宽度为4m,横向缩缝间距5m/道,胀缝间距100m/道,那相当于每隔5m就要在两侧边缘布设角隅钢筋吗 遇胀缝同上
还有传力杆的布设问题 一般的横向缩缝有“布设传力杆的假缝”型式和“不加传力杆的假缝”两种型式,什么时候需要加传力杆呢 胀缝一定要用传力杆?
以上 谢谢
12楼
100米设条胀缝是不是很没必要。
回复
13楼
在钝角处设置角隅钢筋
回复
14楼
快速路和主干路、特重和重交通道路、收费广场以及邻近胀缝或自由端部的3条缩缝,应采用设传力杆假缝形式,其他情况可采用不设传力杆假缝形式。
回复
15楼
学习下高手们!
回复
16楼
攻城师76464 发表于 2014-10-29 09:19 100米设条胀缝是不是很没必要。规范没查到关于胀缝的间距说明 请详细说说 谢谢
回复
17楼
路过,涨知识!传力杆真多
回复
18楼
仲间 发表于 2014-10-30 08:49 规范没查到关于胀缝的间距说明 请详细说说 谢谢可以查看图集的
回复
21楼
不懂,特意查了一下,涨姿势了
回复
22楼
hajuhaduan 发表于 2014-10-18 23:10 板的直角处都需要设角隅钢筋 横向缩缝一般可以用不设传力杆,临近涨缝和自由端处的3条缩缝应采用传力杆假 …完全正确。有问题可以继续交流。
回复
23楼
不错啊,多谢楼主
回复