达人请进 看看这样设计砼等级有没有问题
zxb0831
zxb0831 Lv.4
2014年10月18日 11:40:01
来自于建筑施工
只看楼主

如图所示,本栋高层建筑从地下室到屋面 所有梁板砼等级均为C30(其中±0.000层为结构转换层),而墙柱等级从C50开始递减至C30,请问这样设计是否合理?有什么依据?


如图所示,本栋高层建筑从地下室到屋面 所有梁板砼等级均为C30(其中±0.000层为结构转换层),而墙柱等级从C50开始递减至C30,请问这样设计是否合理?有什么依据?


免费打赏
kv123
2014年10月18日 15:37:50
2楼
非常合理,没有问题
回复
a563597740
2014年10月18日 23:45:06
3楼
墙柱,和梁板强度等级不易差2个等级。
回复
蛤蟆可底子
2014年10月19日 01:47:25
4楼
我感觉不是太好,柱子混凝土标号收缩时,根据均匀性原则最好是均匀收缩,比如32层5个型号混凝土,你可以每6层收缩一次,重点是柱子截面也收缩时,要与混凝土型号收缩错开二层以上
回复
无间道
2014年10月19日 07:26:00
5楼
没有问题,随高度递减,即安全,又经济合理。
回复
jow331234
2014年10月19日 08:51:06
6楼
强度完全没问题
回复
xuweiwei1008
2014年10月18日 11:40:02
7楼
强度等级合理,但施工不便,管理不当容易将低标号的混凝土用到高标号里。质量意识强一点的单位大部分会使用高标的混凝土,包括部分梁板,造成成本增加,但梁板混凝土标号过高会产生裂缝。
回复
轩辕封潇
2014年10月19日 20:14:53
8楼
应该可以的
回复
buddychen
2014年10月19日 22:58:01
9楼
强度没有问题,
回复
diabloboy521
2014年10月20日 07:43:51
10楼
没什么问题啊!
假如真要说什么问题的话,就是混凝土浇筑时候的隔断……
回复
甲方施工员
2014年10月20日 09:22:47
11楼
没问题的,都也是经过图审的