制冷剂在蒸发器管内的流速对冷量的关系
环通冷暖
2014年10月17日 23:46:40
来自于制冷技术
只看楼主

假定冷库的蒸发器面积不变,增大冷凝器与压缩机,势必蒸发器管内的流速加快,在哪个流速速度导热最好

假定冷库的蒸发器面积不变,增大冷凝器与压缩机,势必蒸发器管内的流速加快,在哪个流速速度导热最好
免费打赏
斗战圣佛
2014年10月18日 08:44:47
2楼
你这种提法有一定的问题。
管内是单相流体的换热器,其管内换热系数与管内流体速度有着绝对的关系。
但制冷系统的蒸发器管内为两相流体,其换热系数与多种因素有关,与流体流速不是绝对的关系。
回复
a15922037061
2014年10月20日 08:52:17
3楼
楼主 你好: 要想导热好 也就是传热膜系数增加, 增加流速是有用的;但流速大了 制冷剂压力损失成指数倍增长,负荷减少; 流速是要和压力损失均衡来考虑, 一般液态 0.5-1.25 m/s 气态:冷凝10-20 蒸发 7-16; 回路也可以参照每根管的热负荷来设计,9.52 的铜管:冷凝器 3KW 左右 每个回路。 蒸发器 2kw 左右。 更多换热器设计知识 欢迎来群交流 366816086
回复
环通冷暖
2014年11月13日 22:56:54
4楼
谢谢两位老师的讲解,不过还是有些理解吃力,我的意思是,假如一个铝排冷库,合理配置10匹。现在把机组换成20匹,库内的铝排不用换。那么我想问的是与10匹的效果,如果换成30匹,40匹呢?我的认为是蒸发面积没变,覆盖蒸发的制冷剂的分量也不会变。可变的只是管内制冷剂的流速随机组变大而加快,对制冷有影响吗
回复
lala2014
2014年11月15日 03:56:41
5楼
晚上开完会回来睡不着,就这个帖子谈下自己的看法,合理配置10匹机组,可以理解为在满足库温制冷量及除湿量等条件下,已做到风与制冷剂的换热温差最合理,即各设备配置成本及能耗相对最低。若打破平衡,单独加大压缩冷凝部分会使系统蒸发温度下降,蒸发器的换热量会增加,但其增加的主要因素是换热温差的增加,这个是由于综合换热系数中,导热系数及管外系数未变且管內换热系数并不能因为流速的提高而正比提高导致的。而压缩机体积流量一定,在蒸发温度下降后其质量流量也会相应下降,其单位体积量压缩功耗因为压比增大而增大。也就是说,20匹的压缩机可能只提供了15匹机器的能力,若压缩机增大到30匹实际制冷量增长率会更低。相较于同步增大蒸发器与压缩机成本更高。当然,若蒸发温度下降也会有其它负面影响,比如结霜频率更高,这些都会降低制冷量。所以既然是合理的系统,就别乱改了,否则有可能得不偿失。
回复
supersnowman
2014年11月15日 05:09:04
6楼


你这样想太勉强了,假如用30匹的机子去顶替本身10匹就合理的,那么很快就低压保护了。。。哈哈
回复
lala2014
2014年11月15日 06:30:48
7楼
嗯,顺带想想为什么设定低压保护值,开启式压缩机和半封全封压缩机中设置低压保护的意义会不会有不同。换热工质不同低压保护值是不是也不同?
回复
ccjloveyy
2015年01月05日 15:36:19
8楼
学习学习
回复
jzcszl
2015年01月05日 19:54:07
9楼
换热量和换热面积传热系数温差是正比关系,压缩机加大,正加了制冷剂的流量,传热系数会变大,但效果有限,过大会增加功耗,不经济,