怎样理解这句话?<<高规>>7.4.8.1增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。大家发表一下意见
怎样理解这句话?<<高规>>7.4.8.1增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
大家发表一下意见
2楼
这句话表述确实有问题,连姜文源也承认。
应该是一支水枪和一个喷头的流量,但也宜小于该流量。
回复
3楼
我同样也不理解
回复
4楼
回复
5楼
对增压泵水量的限制主要是考虑到消防主泵的启动,如果流量太大则不利于消防主泵启动。
回复
6楼
我觉得应该是接近一个消火栓的和一个喷头的流量,不应太高也不应太低,太高了,造成发生火灾时不能及时启动主泵。太低时,又不能达到控制初期火灾的效果。
回复
7楼
多多包涵.
回复
8楼
同意六楼的说法!
回复
9楼
看了诸位的意见有点明白了,如果〈〈规范〉〉的编者应该在条文说明上解释一下就好了
谢谢大家!
回复
10楼
我也懂了,谢了6楼
回复
11楼
启动主泵应该是跟这关系不大吧 主泵由消火栓按钮在通过火灾报警控制装置来起的啊 屋顶水箱有限 流量太大无法保证灭火初期的供水
回复