中性点不接地系统中,单相接地时,中性点的电压为多少?
qq_1411559527871
2014年10月16日 12:04:15
只看楼主

中性点不接地系统中,单相接地时,中性点的电压为多少?如何计算出来的?如果是三相不平衡产生的零序电压,大小与相电压一样,方向相反,那么大小是如何计算出来的?

中性点不接地系统中,单相接地时,中性点的电压为多少?如何计算出来的?如果是三相不平衡产生的零序电压,大小与相电压一样,方向相反,那么大小是如何计算出来的?
beida_energy
2014年10月16日 13:43:51
2楼
上个图看看。
回复
qq_1411559527871
2014年10月16日 14:22:17
3楼
beida_energy 发表于 2014-10-16 13:43 上个图看看。谢谢了!那么向量U‘w是什么,零序电压?从何而来?
回复
电气奇才
2014年10月18日 21:54:25
4楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2014-10-18 22:08 编辑

电是很抽象的,其实很多人没有理解到电理论的精神实质,但它的宏观应用表现规律不多,可以死记硬背下,照样可以驾驭电,但是电理论的精神实质还是没有驾驭,善于思考和有奇思妙想和喜欢发问的人还是想了解电的精神实质!中性点不接地系统用在我国3-35KV配电系统中和低压配电中的IT系统中,当配电网直接连接的变压器绕组是Y接时确实存在物理的中性点N,如果所直接连接的变压器是D型接法,根本就找不到实实在在的物理中性点N,此时的N点只能用变压器三相绕组电压的矢量和来抽象表征其对地电位,刚才说的不接地系统配电模式具体是:变压器Y接——三相电网——负载变压器Y接;变压器Y接——三相电网——负载变压器D接;变压器D接——三相电网——负载变压器Y接;变压器D接——三相电网——负载变压器D接;变压器Y接——末端三相电网;变压器D接——末端三相电网;上面列举的就是会发生单相接地的所有具体电路接线形式,到底有没有实实在在的物理N点一看便知,具体的理论计算就是沙发先生说的:lol:lol:lol
回复
wlszjs
2014年10月22日 22:25:48
5楼
中性点不接地系统,单相接地时不平衡电流(零序电流是很小的可以忽略不计),因此,三相电压之间的关系还是与原来一样没有变动,你只要把接地那个相(比如A相)的电压UA看成“0”就可以了。那么中性点电压就是-UA,从数值上看就是相电压,B相电压就是UA+UB(向量 和)=1.732UA,C相电压也一样,看图的话二楼的图很清楚了,不需重复。
回复

相关推荐