PT开口三角型接法的疑问
zy123254
zy123254 Lv.9
2014年10月16日 11:47:46
只看楼主

本帖最后由 zy123254 于 2014-10-17 09:36 编辑 最近深圳的一个项目,现场PT的熔断器连续烧了5只,PT的接法如图1,分析了以后,认为是开口三角形的da不应该接地,应该是dn接地,如图2,是否是接法的问题,请各位高手给分析一下,如果有计算的话就更好了图1图2图没有发对,重发烧的是一次的熔断器,不是1台的

本帖最后由 zy123254 于 2014-10-17 09:36 编辑

最近深圳的一个项目,现场PT的熔断器连续烧了5只,PT的接法如图1,分析了以后,认为是开口三角形的da不应该接地,应该是dn接地,如图2,是否是接法的问题,请各位高手给分析一下,如果有计算的话就更好了
图1 图2

图没有发对,重发
烧的是一次的熔断器,不是1台的

图1.jpg


图2.jpg

免费打赏
电气设计008
2017年12月06日 15:22:07
32楼
很明显,这样做图有误!1、开口三角形,输出端是没有电压的,这是理论上的说法。实际上在电力系统中没有绝对的三相电压都一直平衡的,原因多方面,我就不一一说了,实际上它是有压的,3-8V左右。2、图纸中Y+开口三角形接法,Y接法有O点,O点必须得接地,否侧你的相电压就不是57.7V了。3、开口三角形是没有公共端的,所以它不能接地,也不更跟Y接法共用一根引出线,它应该是独立出线,简单的说开口独立两根线出来,不能跟其他共用。所以烧熔芯很正常!