箱变低压室做成几台柜子比较合理?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年10月16日 10:00:26
只看楼主

本帖最后由 kobe8899 于 2014-10-16 10:30 编辑 大家看下这个箱变系统图,低压柜型是GGD,大家帮忙看看低压系统里应该做成几台GGD柜子比较合理即经济?需要前后安装操作吗,如何布局?

本帖最后由 kobe8899 于 2014-10-16 10:30 编辑

大家看下这个箱变系统图,低压柜型是GGD,大家帮忙看看低压系统里应该做成几台GGD柜子比较合理即经济?需要前后安装操作吗,如何布局?

旋转 S42BW-414101514200.jpg

免费打赏
mr_chen188
2014年10月22日 11:20:16
22楼
loujinpu 发表于 2014-10-22 10:37 同意17楼的意见,请问楼主你地埋式箱变低压在地上还是地下?能发个照片吗不好意思 第一次做这种项目 没有图片
回复
loujinpu
2014年10月23日 11:04:41
23楼
fa发的图纸看不清,发个电子版吧
回复
mr_chen188
2014年10月23日 11:27:08
24楼
loujinpu 发表于 2014-10-23 11:04 fa发的图纸看不清,发个电子版吧不好意思 没有电子版的
回复
hengheng1111
2014年10月23日 12:43:23
25楼
前后安装 是看你如何走线,以及现场位置。个人觉得至少两台
回复
huanglongmiao
2014年10月23日 16:07:05
26楼
个人建议你:
进线柜一面,宽600,高1800
馈线柜2面,一面800,一面1000,高度1800
足矣