关于雨水的几个问题,求教
管道工马里奥
2014年10月14日 09:28:03
只看楼主

单斗系统雨水管管径和雨水斗的尺寸需要一样么?怎么理解这两个流量啊,如果我算出来雨水流量是5L/s,那我雨水斗选75mm,流量为5.6L/S,立管选塑料管90×3.2,最大泄流量为7.4L/s,这样两者尺寸就不一样了,是不是要把雨水斗尺寸放大?规范里面4.9.9 一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量。这个怎么校核?一般性建筑屋面重现期为2~5年

单斗系统雨水管管径和雨水斗的尺寸需要一样么?
QQ截图20141014090739.png

QQ截图20141014090753.png
怎么理解这两个流量啊,如果我算出来雨水流量是5L/s,那我雨水斗选75mm,流量为5.6L/S,立管选塑料管90×3.2,最大泄流量为7.4L/s,这样两者尺寸就不一样了,是不是要把雨水斗尺寸放大?

规范里面4.9.9 一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量。
这个怎么校核?
一般性建筑屋面重现期为2~5年
个人理解是,比如取重现期5年,算出屋面雨水量,再算出来溢流口流量,两者相加,要比重现期取10年时候的雨水量大就满足了?这个总的重现期对应的暴雨强度跟雨水管道系统的是一回事么?




QQ截图20141014090739.png


QQ截图20141014090753.png

免费打赏
管道工马里奥
2014年10月14日 14:07:29
2楼
自己顶一下
回复
yangjie0922
2014年10月14日 15:23:52
3楼
看上去好深奥的说,不太理解
回复
管道工马里奥
2014年10月14日 15:41:38
4楼
杨杰 发表于 2014-10-14 15:23 看上去好深奥的说,不太理解额。。。。就是雨水管跟雨水斗尺寸要一样么屋面总排水能力怎么算。。。
回复
zxl15273726261
2014年10月15日 11:01:33
5楼
同尺寸的雨水斗的排水能力肯定是比雨水管的要强,所以选雨水斗是应根据水管来选。
回复
青春年少
2014年10月19日 11:26:55
6楼
对于塑料排水管来说,其管的排水量大于雨水斗的泄水量,以雨水斗的为主算泄水量
回复
q13871628685
2014年10月19日 19:50:53
7楼
自己顶一下
回复
李工在线
2014年10月19日 20:25:30
8楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
qinabochenhong
2014年10月20日 14:26:48
9楼

同尺寸的雨水斗的排水能力肯定是比雨水管的要强,所以选雨水斗是应根据水管来选。
回复

相关推荐