本帖最后由 sy8653554 于 2014-10-13 23:12 编辑 天正电气里自动布置烟感时,保护半径是5.8米时,为何最大间距是8.2米,不能再往高调了呢?这样自动布置烟感时,只需要布置四个烟感时,用自动布置却需要布置6个,2014版和T20公测版都是这样,而2013版却可以把最大间距调的比8.2米大?浩辰电气的也是可以调大的
本帖最后由 sy8653554 于 2014-10-13 23:12 编辑
天正电气里自动布置烟感时,保护半径是5.8米时,为何最大间距是8.2米,不能再往高调了呢?这样自动布置烟感时,只需要布置四个烟感时,用自动布置却需要布置6个,2014版和T20公测版都是这样,而2013版却可以把最大间距调的比8.2米大?浩辰电气的也是可以调大的
12楼
感应半径在规范里是有规定的,不能超出规范要求了
回复
13楼
不知道那个最大8.2米怎么来的,也就是说最大保护面积只有16.81平方了
回复
14楼
学习了。。
回复
15楼
clsuxm 发表于 2014-10-16 09:50 还有天正 温感烟感命令布置出来的探头和通过矩形布置、任意设备布出来的探头有点不一样,矩形布置、任意设 …可以用“设备定义”命令 sbdy在“电气设备”中 找到温感或烟感探测器 可以设置感应半径这样再用温感烟感的时候 就有预览了—–谢谢了
回复
16楼
学习学习,:D
回复
17楼
没有预览这个选择项,咋回事?有弄出来的大神吗?
回复
18楼
以8200mm画个正方形,在四个角布置感烟探测器,在画保护半径5800mm,正好在中间相切,大于8200mm就不能相切了,应该就是这样的
回复
19楼
woshifeixingyuan 发表于 2015-4-16 11:04 设备定义里根本没有感应半径这个对话框 ,能不能改进下啊有的,可能是需要天正自带的图块才行,我自己做的感烟探测器也没有。
回复
20楼
lancerzy 发表于 2014-10-16 14:44 可以用“设备定义”命令 sbdy在“电气设备”中 找到温感或烟感探测器 可以设置感应半径这样再用温感 …按照你说的改了,貌似不行,不显示。另外我的意见是在消防系统-感烟感温里进行探测器布置的时候,可以自己修改并保存保护半径。直接按照规范上的保护半径是不行的,毕竟要保守一点,要考虑现场的适当移位。