我这个卫生间离化粪池的距离是25米左右。。。会不会有影响。。。能不能顺利排出粪便。化粪池离二楼的高度是6M...这个怎么安排管道合理呢?距离25米左右。。。请大伙帮我看看,或者能画个示意安装图看看更好。我的问题1:25米的距离高度是6M。这样的卫生间能合理安排管道吗?管道要分开还是合在一起?问题2:马桶安装要不要沉箱。问题3:排粪管要装排气管吗?
我这个卫生间离化粪池的距离是25米左右。。。会不会有影响。。。能不能顺利排出粪便。化粪池离二楼的高度是6M...这个怎么安排管道合理呢?距离25米左右。。。请大伙帮我看看,或者能画个示意安装图看看更好。
我的问题1:25米的距离高度是6M。这样的卫生间能合理安排管道吗?管道要分开还是合在一起?
问题2:马桶安装要不要沉箱。
问题3:排粪管要装排气管吗?
2楼
马桶一起要做沉箱吗?有人解答下吗?
回复
3楼
立管分开,到地下室合流到排水干管,排入化粪池;
坐式大便器可不设沉箱;
需设置通气管。
回复
4楼
叁哥 发表于 2014-10-13 11:34 立管分开,到地下室合流到排水干管,排入化粪池;坐式大便器可不设沉箱;需设置通气管。四条排污直通到地下室再。四条合成一条进化粪池吗?地下室到化粪池高度仅1.5米。
回复
5楼
ack2012 发表于 2014-10-13 11:38 四条排污直通到地下室再。四条合成一条进化粪池吗?地下室到化粪池高度仅1.5米。地下室高度3M,下沉掉了1.5M左右。。化粪池盖到地下室天面才1.5M。。
回复
6楼
ack2012 发表于 2014-10-13 11:38 四条排污直通到地下室再。四条合成一条进化粪池吗?地下室到化粪池高度仅1.5米。一楼是店面我的排污管要到外面出去再进回到地下室转过去吗?(店面里不能有排污管吧。)
回复
7楼
也可以先分别出户,然后室外管道排入化粪池
回复
8楼
ack2012 发表于 2014-10-13 11:42 一楼是店面我的排污管要到外面出去再进回到地下室转过去吗?(店面里不能有排污管吧。)4条污水管道到地下室出户,然后室外管道排向化粪池,我不知道你说的1.5米高度是从哪到哪
回复
9楼
叁哥 发表于 2014-10-13 11:48 也可以先分别出户,然后室外管道排入化粪池下到一楼后是不是要有坡度倒进化粪池。例如转弯的地方能走平吗(没有坡度)还有这个排污能排顺吗?容易堵塞吗?
回复
10楼
ack2012 发表于 2014-10-13 11:51 下到一楼后是不是要有坡度倒进化粪池。例如转弯的地方能走平吗(没有坡度)还有这个排污能排顺吗?容易堵塞 …出户管不能从一楼出去,得从地下室顶板以下出户到室外检查井,管道必须在室外地坪以下
回复
11楼
这样走是吗。。。没有坡度。
回复