如上图一个有三个电流表,一个有一个电流表,是不是有综保的就不用接电流表了
如上图一个有三个电流表,一个有一个电流表,是不是有综保的就不用接电流表了
2楼
不明白在说什么,“上图一个有三个电流表,一个有一个电流表”,如果少打一个“下图”且下图中没电流表啊?
回复
3楼
第一个图是三个电流表 第二个图是多功能表或者数显表 微机综保主要还是电流保护方面的
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-10-12 14:14 不明白在说什么,“上图一个有三个电流表,一个有一个电流表”,如果少打一个“下图”且下图中没电流表啊?说错了应是,“上图一个有三个电流表,一个无电流表”,是不是电流能在综保里显示,就不再加电流表了
回复
5楼
说错了应是,“上图一个有三个电流表,一个无电流表”,是不是电流能在综保里显示,就不再加电流表了
回复
6楼
qinabochenhong 发表于 2014-10-12 19:54 说错了应是,“上图一个有三个电流表,一个无电流表”,是不是电流能在综保里显示,就不再加电流表了3楼说对了,下面图中是多功能表,不是综保,综保是接CT二次保护绕组的,多功能表是接CT测量绕组的。
回复