各位大神,请教哈,如图确定了前段网络插座的数量,前面的光纤芯数六根是怎么来的???
各位大神,请教哈,如图确定了前段网络插座的数量,前面的光纤芯数六根是怎么来的???
2楼
楼主一图,我就明白了,谢谢!
回复
3楼
前面的光纤芯数六根是实际使用2芯,然后根据规范要求备用芯,备用系数是3倍
2*3=6芯。
回复
4楼
很明显设计部合理,光纤芯数跟前端插座数量无关,一般一台带光口交换机需要两芯光纤。在留几芯备用即可,这边光纤采用一根六芯光纤即可。
回复
5楼
感谢楼主的分享
回复
6楼
应该看综合布线系统工程设计规范GB50311-2007,附录例题。有高配低配之分。
回复
7楼
还不错,正在搞个机房
回复
8楼
本帖最后由 mrskala 于 2014-11-26 10:05 编辑
很明显系统设计错误太多了。
1.接入外网具体光缆芯数及根数可由相关电信运营商负责。设计过程中应分清系统施工界限。
2.语音部分引入,绝不是N年前的市话大对数电缆了,现在都是光缆了,语音设备配置部分不清楚,可自行查询一下,或咨询一下运营商技术人员,系统施工界限要分清楚。
3.配置浪涌保护器,傻傻分不清。
4.网线标注只能看出是非屏蔽的,具体其它比如超五类,还是6类?还有0.5这个参数,明显不对了。打回再学习。
5.配线架配置部分不清楚。傻傻分不清。交换机端口跳线至光纤配线架?
其它不说了。
智能化系统设计说白了,门槛较低,具体深入,需要时间沉淀,碰到不清楚的问题,多了解多沟通多去现场工地。最忌闭门造车。
回复
9楼
这个,谁的才是答案
回复
10楼
金龙001 发表于 2014-11-6 13:51 前面的光纤芯数六根是实际使用2芯,然后根据规范要求备用芯,备用系数是3倍2*3=6芯。为什么使用芯数是2芯呢?为什么不是1芯呢,备用系数是3的倍数,进线改为3芯
回复
11楼
holydaman 发表于 2014-11-6 14:48 很明显设计部合理,光纤芯数跟前端插座数量无关,一般一台带光口交换机需要两芯光纤。在留几芯备用即可,这 …“一般一台带光口交换机需要两芯光纤”,为什么不是1芯呢,一根光纤带收发的。
回复