这是我在看我们院的前辈设计的图纸,没看懂断路器的选择,计算电流比断路器的电流大啊,求指教
这是我在看我们院的前辈设计的图纸,没看懂断路器的选择,计算电流比断路器的电流大啊,求指教
2楼
空开没有问题,计算电流Ijs=221A,有问题,
回复
3楼
没啥问题,只是感觉你重复接地乱套了。。。大多数人在这里都会乱套
回复
4楼
ykmyy 发表于 2014-10-11 16:16 空开没有问题,计算电流Ijs=221A,有问题,那该是多少呢?
回复
5楼
红苹果 发表于 2014-10-11 17:30 没啥问题,只是感觉你重复接地乱套了。。。大多数人在这里都会乱套重复接地的话该怎么接呢?
回复
6楼
a11b25 发表于 2014-10-13 12:08 重复接地的话该怎么接呢?以你目前的图纸,如果N线都从N排出去了,你自己想象一下会怎么啊,你的进线断路器的N极进出如何接线?
回复
7楼
学习 学习 这是小箱子吗?
回复
8楼
红苹果 发表于 2014-10-13 13:58 以你目前的图纸,如果N线都从N排出去了,你自己想象一下会怎么啊,你的进线断路器的N极进出如何接线?难道是N排和PE排不接在一起吗?
回复
9楼
攻城师101411 发表于 2014-10-15 15:43 学习 学习 这是小箱子吗?一幢住宅的总配电箱
回复
10楼
本帖最后由 peizhang991005 于 2014-10-17 09:23 编辑
1、断路器型号没问题,规格有误,200A<221A,应选用225A的。
2、SPD最好接在总断路器后面。
3、PEN线应先接PE线,再接N 线。
回复
11楼
a11b25 发表于 2014-10-16 08:56 难道是N排和PE排不接在一起吗?不能接在一起,可以想象一下。。
回复