pkpm楼层组装的疑惑
yuanshiyan
yuanshiyan Lv.2
2014年10月10日 16:28:12
来自于PKPM
只看楼主

pkpm中在楼层组装时,遇到两个梁重合的情况,当计算时是按单根梁计算还是按两个梁计算?请高手指点。

pkpm中在楼层组装时,遇到两个梁重合的情况,当计算时是按单根梁计算还是按两个梁计算?请高手指点。
免费打赏
滴水如桑
2014年10月15日 01:02:28
2楼
PKPM计算是按层算的,你在哪层的模型,计算就在哪个里面,坡屋面重合的,还是按两个梁出的计算书,配筋要加起来
回复
到华盛顿0
2014年10月15日 13:02:43
3楼
滴水如桑 发表于 2014-10-15 01:02 PKPM计算是按层算的,你在哪层的模型,计算就在哪个里面,坡屋面重合的,还是按两个梁出的计算书,配筋要加 …配筋加起来的话 岂不是很大咯
回复
滴水如桑
2014年10月16日 00:37:54
4楼
lx18380438991 发表于 2014-10-15 13:02 配筋加起来的话 岂不是很大咯实际上,你这层梁也是承受两层板的荷载啊
回复
到华盛顿0
2014年10月17日 12:33:26
5楼
滴水如桑 发表于 2014-10-16 00:37 实际上,你这层梁也是承受两层板的荷载啊师傅说的是只用下层梁的配筋就行了
回复