请问砖混六层住宅,能否放下大鱼缸
rainhb
rainhb Lv.2
2014年10月10日 16:14:33
来自于砖混结构
只看楼主

各位好,我家是20年前盖的老砖混结构住宅,共六层,我家在第四层。楼板应该是现浇不是预制的。我想搞个大鱼缸,养鱼玩。1.2米主缸尺寸1200*600*550,底缸110*500*300,主缸水量396公斤,底缸水量165公斤,共计561公斤。主缸和底缸自重估计50公斤,底柜估计20公斤,造景石估计50公斤。多估计了的重量为水位会比缸体上缘略低,按5cm计算,1200*600*50+1100*600*50=63.5公斤。

各位好,我家是20年前盖的老砖混结构住宅,共六层,我家在第四层。楼板 应该是现浇不是预制的。
总计约617公斤,泵等的设备重量不计入。

楼面分活载与恒载两部分,恒载即为楼面面层等的荷载,难以利用。
活载为人及家具重量,为2.0千牛/平米,折算到质量,为204公斤/平米(2/9.8牛顿/千克)。

主缸及底柜占地1.2*.6=0.72平米,理论承受147公斤。现在有617公斤。

请问我的计算是否有误,这么大的缸子 我想靠着户内的承重墙放(内横墙),假设放进去再放满水,明显超出活荷载了,是否会有问题?会有什么后果?能这么放么?谢谢!
免费打赏
miaotian001
2014年10月10日 23:54:32
2楼
活荷载超多了,不能做。
回复
zb616
2014年10月11日 09:18:30
3楼
专业人事啊,内隔墙也不是承重墙吧,楼板的局部荷载超过设计允许值了,短时间没问题,时间长了也会有隐患吧。
回复

相关推荐

APP内打开