集中标注上部钢筋为3根16,可是原味标注上为4根16,难道支座负筋只加一根吗?这合不合理啊?我感觉不合理,可是找不到理由说服,请各位大侠们解答。
集中标注上部钢筋为3根16,可是原味标注上为4根16,难道支座负筋只加一根吗?这合不合理啊?我感觉不合理,可是找不到理由说服,请各位大侠们解答。
2楼
300X700的KL,可能设计考虑2根三级16不大,设了3根三级16的钢筋。按图纸施工。
回复
3楼
加一根支座负筋应该是个对的
回复
4楼
这个标注没有问题。
回复
5楼
可以这么做
回复
7楼
支座加一根也没有难度哪
回复
8楼
这个标注没有错,集中标注3根16,梁端原位标注4根16,包含了集中标注的钢筋,但是这梁端钢筋不好施工,这就是设计不能理解施工的问题,如果方便施工,应该调整为5根,对称配筋,或改为两排配筋。
回复
9楼
按图施工 支座处3根通长+1个负弯矩筋
回复
10楼
ahld100 发表于 2014-10-10 21:06 这个标注没有错,集中标注3根16,梁端原位标注4根16,包含了集中标注的钢筋,但是这梁端钢筋不好施工,这就 …这样就浪费了
回复