天正给排水多立管消防计算有误BUG
donggua269
donggua269 Lv.2
2014年10月09日 10:37:36
只看楼主

天正给排水2014的消防计算,我觉得有点问题,最不利立管和次不利立管的压力差值过大,理论计算时,一般默认同一栋的最不利立管和其他立管的入口压力相同,但是天正不知道为什么差这么多,层数越高,差值越大,这是不正常的还有,当考虑三通的情况下,天正默认所有三通都是转角流三通(DN100当量6.1),但实际上,比如消防立管的水流绝大多数是直流三通(DN100当量1.2)的局部损失,二者当量差四五倍,造成计算很不准确

天正给排水2014的消防计算,我觉得有点问题,最不利立管和次不利立管的压力差值过大,理论计算时,一般默认同一栋的最不利立管和其他立管的入口压力相同,但是天正不知道为什么差这么多,层数越高,差值越大,这是不正常的
还有,当考虑三通的情况下,天正默认所有三通都是转角流三通(DN100当量6.1),但实际上,比如消防立管的水流绝大多数是直流三通(DN100当量1.2)的局部损失,二者当量差四五倍,造成计算很不准确

(3VC1CHD[`T8I9L}J337{JM.png


C@K04G}J0~J4CU64VOQQ6GQ.jpg

免费打赏
donggua269
2014年10月09日 10:38:52
2楼
验证了一下,如果次不利立管只有一个消火栓,这种差值还是存在
回复
wxh_198908
2014年10月09日 12:30:08
3楼
天正的这些计算都是错误的,错得离谱,都不晓得从哪方面纠正他了
回复
donggua269
2014年10月10日 10:09:36
4楼
wxh_198908 发表于 2014-10-9 12:30 天正的这些计算都是错误的,错得离谱,都不晓得从哪方面纠正他了有些计算还是可靠的,但是设计中变化很大,只能做参考