本帖最后由 miwomi 于 2014-11-7 12:00 编辑 2014年注册结构师专业考试试题及解答过程 -----解题思路深度剖析 完整资料见附件下载 2014注册结构师考试解答V1.1版 修订记录 修订时间:2014.10.11 修订内容: 1. 上午第5题:{修订题目分析中笔误,“通常”应为“通长”,现已修订} 2. 上午第19题;{题干中备选答案在排版时有错位,现已修正。}
本帖最后由 miwomi 于 2014-11-7 12:00 编辑
2014年注册结构师专业考试试题及
解答过程 -----解题
思路深度剖析 完整资料见附件下载
2014注册结构师考试解答V1.1版 修订记录
修订时间:2014.10.11
修订内容:
1. 上午第5题:{修订题目分析中笔误,“通常”应为“通长”,现已修订}
2. 上午第19题;{题干中备选答案在排版时有错位,现已修正。}
3. 下午题第9题;{本题是在pocheng 建议下修订,减去了土重。非常感谢。 }
4. 下午题第39题;{修订了笔误。}
本解答原本是准备在我们交流群内部使用,为保证打印效果清晰,特将全部试题重新手工录入和排版。既然此现解答已公开,我们将会以开放的理念与广大结构同行交流。虽是V1.1修订版,但错误之处在所难免,恳请同行们批评指正,我们会在下一个修订版中做出改进,使本解答日趋完善,为注册考试事业贡献绵薄之力。谢谢!
2014注册结构师考试解答完整版请点附件进行下载
22楼
解答过程很清楚,相当不错的资料
回复
23楼
感谢楼主无私分享。顶起!
回复
24楼
很实用的资料,非常感谢楼主的无私奉献!
回复
25楼
谢谢分享,牛啊
回复
26楼
pocheng 发表于 2014-10-9 12:30 有多权威错误有点多啊,上午第6题,《抗规》12.2.7明确与抵抗竖向地震作用有关的抗震构造措施不应降 …上午16题,横向地震作用也要考虑轴压比呀,想想你平时搞的设计都得考虑轴压比吧,但又有几个考虑竖向地震作用的,所以第4项是对的。
回复
27楼
到现在也没有一个明确的答案
但是这个资料是到目前为止 分析的最细的资料
同意的顶
回复
28楼
本帖最后由 pocheng 于 2014-10-10 13:06 编辑 pian209 发表于 2014-10-10 10:14 上午16题,横向地震作用也要考虑轴压比呀,想想你平时搞的设计都得考虑轴压比吧,但又有几个考虑竖向地震 …我这个解释并不是说要考虑竖向地震作用,而是此条注中已说明轴压比作为抵抗竖向地震作用有关的抗震措施不应降低。同时,如果按你的说法,不用计算竖向地震力就不用考虑竖向地震力相关的抗震措施,这个理解我个人认为是不对的。《抗规》3.1.2条写着6度区部分结构可不需要进行地震作用计算,但是条文说明中写明应进行抗震措施的设计,所以不进行竖向地震作用计算并不代表相应抵抗竖向地震作用的抗震措施不需要进行设计。
回复
29楼
之前下了别家的资料
下来对比一下 ;P
回复
30楼
都是自己人玩死自己人
回复
31楼
好的很 谢谢分享
回复