请,大神指点,答案是如何计算出来的,依据的条文细则是哪条,想了很久了,求详细解答,谢谢。
请,大神指点,答案是如何计算出来的,依据的条文细则是哪条,想了很久了,求详细解答,谢谢。
![20140926_173341.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5E/CD/rBBhH11H-vmAZfVUAAgpkhtdvMw122.jpg)
2楼
依据:《建筑给水排水设计规范》
3.6.1 居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段服务人数、用水定额及卫生器具设置标准等因素确定,并应符合下列规定:
1 服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅应按本规范第3.6.3、3.6.4条计算管段流量;居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施应按本规范第3.6.5条、第3.6. 6条的规定计算节点流量;
2 服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第3.1.9条的规定计算最大时用水量为管段流量;居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施的生活给水设计流量,应按本规范第3.1.10条计算最大时用水量为节点流量;
3 居住小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均时用水量计算节点流量。
注:凡不属于小区配套的公共建筑均应另计。
3.6.1B 小区的给水引入管的设计流量,应符合下列要求:
1 小区给水引入管的设计流量应按本规范第3.6.1条、第3.6.1A条的规定计算,并应考虑未预计水量和管网漏失量;
2 不少于两条引入管的小区室外环状给水管网,当其中一条发生故障时,其余的引入管应能保证不小于70%的流量;
3 当小区室外给水官网为支状布置时,小区引入管的管径不应小于室外给水干管的管径;
4 小区环状管道宜管径相同。
解:引入管流量=1.1*(165+9+8)*70%=140.14m3/h,选D
回复
3楼
谢谢楼上大神解答,可是为何答案给的是A?是答案错了,还是另有算法?
回复
4楼
楼上答的不错。
回复
5楼
多谢解答。
回复
6楼
不懂,还是不懂,学习中
回复