多根单芯电缆零序互感器的安装问题
rssxjj2014
rssxjj2014 Lv.2
2014年10月08日 20:39:39
只看楼主

如题,10kV进线需要采集零序互感器。A/B/C相各采用3根单芯电缆,共9根,这时如何安装零序互感器?

如题,10kV进线需要采集零序互感器。A/B/C相各采用3根单芯电缆,共9根,这时如何安装零序互感器?
免费打赏
lingxuct
2014年10月08日 23:04:07
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-8 23:09 编辑

请安装这样的零序电流互感器(见图片):

0序CT.jpg 0序CT-2.jpg 0序CT-3.jpg


回复
rssxjj2014
2014年10月09日 20:31:33
3楼
ccc___ 发表于 2014-10-8 23:04 请安装这样的零序电流互感器(见图片):正方形互感器
回复
qinabochenhong
2014年10月09日 21:03:44
4楼
正方形互感器
回复
北大山人
2014年10月09日 21:12:14
5楼
是否应该将三组单芯电缆的铠装层去掉后,分三组全部穿过零序互感器吧?
回复
北大山人
2014年10月09日 21:12:38
6楼
是否应该将三组单芯电缆的铠装层去掉后,分三组全部穿过零序互感器吧?
回复
北大山人
2014年10月09日 21:15:10
7楼
是否应该将三组单芯电缆的铠装层去掉后,分三组全部穿过零序互感器吧?
回复
北大山人
2014年10月09日 21:31:09
8楼
抱歉!是网络问题发多了!
回复
lingxuct
2014年10月10日 08:01:13
9楼
rssxjj2014 发表于 2014-10-9 20:31 正方形互感器不是正方形,是大孔,能穿过多根电缆的就可以。
回复

相关推荐

APP内打开